高層住宅設備層在幾樓

137****3554 | 2019-04-12 01:19:55

已有3個回答

  • 133****8144

    備層一般設置地下室,也可以在屋頂,也可在電梯機房,一樓一種情況。

    查看全文↓ 2019-04-12 01:24:51
  • 134****3151

    設備層一般情況下是指電梯主要部件及控制部件安裝樓層,設在住宅樓**高層。

    查看全文↓ 2019-04-12 01:24:43
  • 134****2783

    設備層是指高層建筑物中專為設置給排水、電氣、采暖、通風和空調等設備和管道且供人員進入操作的空間。建筑高度在30m以下的建筑,設備層通常設在地下室或頂層、屋頂。

    查看全文↓ 2019-04-12 01:24:28

相關問題

  • 設備層:是指高層建筑的某一樓層,其有效面積全部或大部分用來作為空調、給水排水、電氣、電梯機房等設備的布置。高層住宅中專為設置暖通、空調、給水排水和電氣的設備和管道施工人員進入操作的空間層。暖氣加壓設備、供水加壓設備、消防水池等一般放在地下一層,電梯機房在頂層。設備層的布置應考慮的因素:1、合理利用建筑空間高層建筑由于埋深的要求,往往都要設地下室,地下室空間不能自然采光、通風,難以滿足建筑功能要求。所以,一般情況下設備層通常設在地下室或頂層。2、滿足設備布置的要求在高層建筑中,一般將產生振動、發熱量大的重型設備(如制冷機、水泵、蓄水池等)放在建筑**下部,即地下室,將豎向負荷分區用的設備(如中間水箱、水泵、空調器、熱交換器等)放在中間層,而將利用重力差的設備或體積大、散熱量大、需要對外換氣的設備(如屋頂水箱、冷卻塔、鍋爐、送風機等)放在建筑的**上層。3、與結構布置相結合高層建筑結構布置中的結構轉換層、加強層等特殊樓層,由于結構構件較多、尺度較大,空間難以利用,往往用來布置設備層。4、與避難層相結合在我國,建筑高度超過100 m,的超高層建筑根據《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045—2005)要求,需設置避難層,其間距不超過15層。避難層往往用來布置設備層。

    全部4個回答>
  • 變壓器,中央空調,水泵,消防系統等一般在地下室,電梯機房在樓頂。設備層通常在地下室或者地下室夾層,不可能放到樓層中間

    全部5個回答>
  • 高層建筑結構布置中的結構轉換層、加強層等特殊樓層,由于結構構件較多、尺度較大,空間難以利用,往往用來布置設備層。

    全部5個回答>
  • 建筑物中專為設置暖通、空調、給水排水和電氣的設備和管道施工人員進入操作的空間層。暖氣加壓設備、供水加壓設備、消防水池等一般放在地下一層,電梯機房在頂層