老房線路改造怎么弄? 老房子電路改造怎么改?

133****4299 | 2018-12-13 07:14:29

已有3個回答

  • 142****3197


    老房、舊房、二手房的電路改造中需要注意要點!對于二手房裝修很是重要哦~~裝修完之后業主要盡量保留各種圖紙(重要滴)老房子至少經過一次裝修了,肯定也改過電路。所以老房裝修的時候,需要拿到開發商做的線路圖紙和上次裝修的時候做的電路圖紙,兩者結合,才能判斷出現在房子的電路路線;才能進行設計施工,不像新房這些圖紙是完善的。很多老房電路改造的時候,不是找不到開放商的電路圖紙,就是找不到上次裝修做的電路改造圖紙。等于說前后沒有連接,這是很麻煩的一件事情,從設計上來說,其實剛剛說的設計是相連的,把兩者的圖紙結合起來,然后做第二次的方案;有一些東西,看到管線、線路是可以用的,就沒有必要再拆了改。如果圖紙實在找不到了,有經驗的施工隊,也應該從表位查出來。常見的問題就是裝修的那套水電圖紙,第一次改造的圖紙,業主自己保留這個檔案的時候很困難。那時候還沒有這個意識。所以建議業主在裝修完之后,能保留的圖紙都盡量保留著。老房改造需要把所有的電路都換了嗎我們國內現在老房子有80年代以前的,90年代到2000年以后的,三個時代的線路走向和布局都有差異,包括線路的設計這方面都有差異,鋁線不符合現在用電的功率要求了,換的比較大,但是如果在1990-1997年之間,設計的時候,2.5平方銅心線的比較多,新增加一些電器的話,功率不夠了,就可以改造。你把電線保留一下,可以保留他的照明,保留照明線路,保留一些功率不大的地方,做一個保留,做一個回路,這樣就可以節約一些東西了。相對剛才說的老房子,新房子這塊目前的開發商系統是比較完善的,設計的比較好,只要沒有那個特殊功率的電器的話,我們不需要改變原來的系統,也就是說現在新房子電路設計的話,是在原來的系統基礎之上,做一些局部的改造和設計就可以了。

    查看全文↓ 2018-12-13 07:14:55
  • 155****2723

    老房子電路改造要注意以下幾點:
    ①了解一下家裝要上的家用電器,計算一下線路的負荷,合理選擇電線。一般家裝電線選擇是每平方毫米正常提供5A的電流長時間運行。
    ②看一下進戶電度表的工作電流及**大工作電流,估算一下家用電器的**大工作電流在沒在電表的允許范圍內。防止長時間電流超過了電流的**大電流燒壞電表。
    ③檢查一下線路的導線截面積,如果截面積過小將影響到家用電器能否長時間運行,甚至有可能發生火災等事故
    ④打開老房子的三孔插座以確認房子有沒有地線。如果沒有接地線的老房子,絕對不能以零線代替地線。
    ⑤如果將原來的線全部換掉的話,電線盡量走原來的穿線管。實在不能用原來的穿線管才走新管。原來的穿插線管換線。線都是活線,如果要換線的話,很容易更換。如果新增的線路,如果大量使用穿線管彎頭,將使活線變死線,穿線管也只能起到個保護作用。電線一旦有問題將只能開槽更換。
    ⑥新增進戶開關箱的配電一定要科學,盡量做到各回路單獨控制。不能全部插座都接到一個回路上。
    ⑦二手房裝修的話,有條件的話,插座一定要設漏保,這是關系人生命的大事??梢栽谟腥擞|電的情況下,迅速斷開電源,保護人的生命。
    ⑧保持強弱電布線間距,防止弱電信號受強電干擾。
    ⑨找個專業的電工施工,可以使你的家裝電路高枕無憂。
    老房子電路改造建議電線全部換完,電器更新與時俱進,勢必要電路革命不可。

    查看全文↓ 2018-12-13 07:14:49
  • 141****3137

    老房、舊房、二手房的電路改造中需要注意要點!對于二手房裝修很是重要哦~~
    裝修完之后業主要盡量保留各種圖紙(重要滴)
    老房子至少經過一次裝修了,肯定也改過電路。    查看全文↓ 2018-12-13 07:14:44

相關問題

  • 水電改造不僅是新房裝修的重點,它也是舊房翻新的關鍵,房子住久了,水電路都可能出現老化損壞的現象,所以它也是老房改造的重要工程。 第一:選好電路;如果房子裝修的年限比較久遠,電路使用太久或者當時鋪設時沒有考慮周到,都會存在一定的隱患。既然重新裝修,建議將舊的電線換掉,對整個房子的電路重新布局。這樣不但更適合以后生活的需求,也可以避免電路因老化而出現意外。舊房的電路改動比較大,這個時候要遵循新的電路要求,使用大功率電器的插座,一定要獨立回路,使用橫截面為4平方毫米的電線。 第二:保護好成品;對于舊房裝修,水電改造之前一定要注意做好成品保護。雖然家具都搬出了房子,但是不能移動的空調還是掛在墻上,如果不做好保護措施,施工中的灰塵進入空調內部,容易造成不必要的損壞。開工之前可以拿塑料布或者報紙將空調包裹起來,避免灰塵進入空調內部。 第三:要做好線路防潮;一般來說底樓的濕度較大,加上南寧回南天的影響,過于潮濕容易對電路產生一定影響。比如電話、光纖、寬帶等線路不要鋪設在地面,以免濕氣對線路造成影響。廚房和衛生間這樣的區域濕氣會更重,水管可以埋在地下,但是電路建議還是走墻面。 第四:留夠水管坡度;衛生間里對潔具的布局做了調整,改動了原來蹲廁的位置。要注意的是排污管**好不要在原來的水管上添加,建議直接連接到主管上,連接的中間不能有阻隔,否則有可能會影響正常的排水功能。重新鋪設排污管時,要注意留好水管坡度,只能從末端往后越來越低,否則末端的水不容易流走。 第五:做好防水工程;老房子一般是以磚為主體的承重墻,一旦漏水就特別容易擴散,造成大面積的破壞。加上這次舊房翻新,衛生間里的設施基本上敲掉重做,所以原來的防水層已經被破壞。水電改造完成后一定要嚴格按照規范涂刷防水涂料。防水涂料涂刷干透后,一定要做好蓄水試驗,保持24小時蓄水,確認沒有滲漏后才能進行下一步工序。 第六:要做好改造記錄;裝修過程中,一定要注意用照片和圖紙的方式留下改動記錄,保證以后需要整改和維修的時候,能讓專業人員知道線路的排列方式。

    全部5個回答>
  • 集中供暖改造地暖,是私自拆改供熱管網行為,造成的損失由住戶承擔,且會受到相應懲罰。因此,為避免糾紛改造前必須先征得物業公司的同意。由于地暖的管路比較長,水阻力大,會對集中供熱系統產生一定影響,影響其他住戶的供暖,物業管理公司未必會批準,**好是在買房時就和開發商協商好。另外,即使物業公司同意,業主們還需要面對另一個重大問題,就是考察住房是否符合改造條件。一、看管道安裝方式:集中供暖分兩種情況,一種是室內使用公共立管,這種情況會對周圍鄰居供暖產生很大影響,且造價很高,因而不能改造成地暖;另一種是集中供暖分戶計量的住房,可以方便地進行地暖改造。二、看住房層高:若做地暖,需要在樓板上增加不小于2厘米厚的保溫層,再鋪設約5厘米高的管道層,然后再找平再鋪地板或地磚。如此,層高會比普通層高出7-8厘米。如果層高本來就低,做完后室內空間會顯得比較壓抑,還可能影響戶門開啟。三、看地板材質:實木地板不適于地暖取暖,因為地板下加設龍骨,那樣會降低散熱效果,又容易被釘龍骨的釘子傷害管材。而地毯會增加熱阻,影響供暖效果,也不能被使用。所以在地面上鋪木地板和地毯的業主,就要慎重考慮了。當然,集中供暖改地暖**關鍵的一項任務就是找到技術過硬的安裝單位。原來的集中供暖系統都是經專業人員設計和施工的,在使用之前做過全面的水壓檢測。假如要改成地暖,需要重新鋪設管道。如果不具備很強的專業性,很難確保水管對接不出問題,一旦漏水,后果不堪設想。綜合以上分析,可以看到集中供暖改地暖弊端很多,集中供暖改造地暖的業主須慎重,**好不要因為美觀或者其他原因輕易變動

    全部3個回答>
  • 一、新房改水電正式開始改造時要注意1.正式開始新房改水電時,首先要開槽彈線,按照開槽的線路來布管,不要水電工進場了都按照自己的習慣來施工,這樣會造成水電管亂串。2.水管從入戶開始,正常標準都是走頂?。像我們的水路,熱水有個熱脹冷縮,如果走地面,就容易導致管道破裂和擠壓,造成漏水。而且萬一水管出現漏水或者爆裂的情況,走地你漏水到樓下才發現,少不了鄰里糾紛,不知道要填進去多少錢。3.新房改水電中冷熱水管都是用熱水管為主,因為熱水管的壽命比冷水管長。4.新房改水電的電路,至少60%以上的空間得在pvc管里預留。5.預埋開關插座的暗盒時,要看好面板是86型的還是120型的,這樣在預埋和安裝時,不會有沖突。6.新房改水電的電線口徑:正常的照明燈線1.5,插座2.5,空調熱水器等大功率的家電都是4平方線。**后,新房改水電完工,建議所有的水路、電路、墻面、地面、頂面都要拍照備用。在隨后的階段,掛裝飾畫可時以用來鉆孔,也不會損壞的水管和電纜。二、新房改水電時各個空間水電應該注意的事項在新房改水電前要知道從配電箱出來有八路線:①廚房1路②冰箱獨立1路(接到總開關的上面,再接分保護開關。這樣做是為全家人外出旅游等,關閉總電源后保證你冰箱內的食品不變質)③客廳照明1路④客廳插座1路⑤空調1路⑥衛生間1路⑦電熱水器1路⑧分別每個房間的照明插座共用1路按本方法布置,可保證你萬無一失。即使有1路故障的話,其他線路仍然能正常使用。新房改水電在新房裝修中占有重要的地位,水電裝修屬于隱蔽裝修,如果裝修很有可能就要推掉重新裝修,所以一定要將水電裝修好,希望上文能對需要新房改水電的您有所幫助。

    全部5個回答>
  • 新房水電改造不僅是**先開始的基礎改造工程,也是整個工程的重中之重。水電改造作為裝修中的隱蔽工程,一些問題往往也容易被“隱蔽”。首先,做好水電定位。其次,商討好具體的水電路走向以及開關、插座、接口的位置再次,強電、弱電分路走.**后,把好質量關。水電改造屬于隱蔽工程,一旦水電驗收結束,墻面上漆貼磚后,再發現工程問題就不方便修補。因此,在水電改造中,不僅要注重施工質量,也需慎重選材。水路改造技巧:1、水管盡可能走墻;新房裝修水電改造注意事項全面解析;2、水管用PPR管,管線為紅色為熱水管,管線為籃色為冷水管;3、PPR水管的規格:水管按照內徑大小可以分為20mm,25mm和32mm,其中20mm的比較細了,俗稱4分管,25mm是我們俗稱的6分管(家裝水管建議都用6分管),32mm的一般是進戶管用的;按照壁厚,可以分為2.8mm和4.2mm,2.8的是冷水管,4.2的是熱水管,一般我們都是用4.2mm厚的;4、冷熱水管應左熱右冷,冷熱水接頭間距為15cm,距地1-1.200m。上翻蓋洗衣機水口高度1.2M。水盆、菜盆給水口高度45-55cm;5、如果有天然氣供應,首選燃氣熱水?,可供廚房或洗浴用水。若離熱水器較遠,可考慮單獨安裝廚寶;6、水改走頂必須用金屬管卡固定,間距不能大于60CM;7、淋浴出水口為左熱右冷,冷熱水間距為15CM,出水絲口平面必須保證水平;8、水電路線管不能在同一槽內;9、墻面不允許開橫槽距離(承重墻30CM,非承重墻50CM);

    全部5個回答>
