在建筑物施工過程中,防雷工程項目包括樁基礎的焊接、柱筋引下線通長焊接及均壓環、避雷網、避雷針、避雷器安裝等,一直伴隨著建設施工全過程。保證防雷工程項目施工質量的因素很多,如設計、材料、機械、地形、地質、水文、氣象、施工工藝、操作方法、技術措施、管理制度等,環節很多,要對這些環節嚴格控制,才能保證**后的工程質量。建筑物防雷包括防直擊雷和防感應雷。防直擊雷就是引導雷云與避雷裝置之間放電,使雷電流迅速流散到大地中去,從而保護建筑物免受雷擊。防雷電感應則通過建筑物內部的設備、管道、構架、鋼窗等金屬物的接地裝置與大地作可靠的連接,將雷云放電后在建筑上殘留的電荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接閃器、引下線、接地裝置、避雷器、均壓環及金屬導體等電位連接等的施工和安裝。1防雷工程施工常見問題??通過實際檢測測驗和經驗,施工過程防直擊雷和防感應雷措施中常出現以下問題:一是避雷帶、引下線、接地體、均壓環搭接的連接長度不夠,焊接不飽滿,焊接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉和氣孔,沒有敲掉焊渣等缺陷。二是地鋼筋網的連接點的錯焊、漏焊;作為外引接地聯結點或檢測點預埋件的漏設。尤其是建筑結構轉換層,因構造柱(墻)內主鋼筋調整、防雷引下線鋼筋錯接錯焊的情況發生。三是用結構鋼材代替避雷針(網)及其引下線時,焊接破壞鍍鋅層不刷防銹漆;或螺栓連接的連接片未經處理,片與片接觸不嚴密等。四是引下點間距偏大,引下線跨越變形縫處未加設補償器,穿墻體時未加保護管。接地體安裝埋設深度不夠或引出線未作防腐處理。五是屋面金屬物,如管道、梯子、旗桿和設備外殼等,未與屋頂防雷系統相連,或等電位聯結跨接地線線徑不足。六是電氣設備接地(接零)的分支線未與接地干線連接,實行串聯連接。多層住宅采用TN-S系統時,進線在總電表箱處沒有重復接地,沒有按要求在配電間作MEB。七是低壓配電接地形式、電涌保護器(SPD)的設置及安裝工藝狀況、管線布設和屏蔽措施等與防雷設計要求不符。2防雷工程項目施工質量控制的主要措施??加強對防雷工程關鍵部位和工序的質量控制,針對施工中易出現質量通病的幾個環節,制定現場檢測預控措施,做到預防為主,動態跟蹤,保證防雷工程的施工質量。2.1嚴格審查設計圖紙??一是不僅要熟悉電氣圖,對建筑設計中的結構、設備的布置也要有初步認識,領會設計中有關說明,對有些特殊的建筑工程項目系統,如弱電系統中的智能化工程、信息通訊、計算機、監控等,因為這些地點和設置在設計平面圖紙中一般都沒有明確標注,是以規范要求為施工標準進行預留預埋的,要注意對照強制性標準、施工驗收規范進行施工。如發現不符合現行施工規范要求或做法不妥,選用的防雷接地材料不當時,應及時與設計單位洽商確定,形成設計文件,以便依照執行及備案。二是一個建設項目,相關專業設計圖紙較多,審核防雷圖紙時,要對照建筑圖、結構圖、基礎圖。各項目銜接復雜,極易導致施工錯誤。若施工單位經驗不足,易因工種(序)配合不當而造成施工錯漏。對于施工中容易忽視和特別重要的問題應起草書面意見,以提醒施工單位執行。2.2嚴格材料質量控制關,保證焊接質量一是驗材料三證;二是看材料規格;三是查在施工中是否使用設計和規范規定的鍍鋅材料。在施工監檢過程中,作業人員往往隨手拿普通結構用鋼筋作幫條焊接,或用普通鋼材代替鍍鋅材料,或以冷鍍鋅材質代替熱鍍鋅材質,應及時糾正。防雷工程施工主要是焊接,焊接質量決定著工程質量。由焊接技術不過關的人員進行防雷接地,造成防雷工程不合格的情況時有發生,應嚴格審核專業防雷施工隊伍的資質等級和施工人員資格證。
全部3個回答>??誰來說說,防雷接地怎么做呢?
133****0330 | 2018-10-30 20:54:32
已有3個回答
-
138****4005
首先,防雷接地完全可以利用建筑基礎里的鋼筋作為接地體,但是必須要將鋼筋進行電氣貫通焊接起來,并利用房屋柱子里的豎直鋼筋做引下線,一直與屋面避雷設施連接。
查看全文↓ 2018-10-30 20:54:55
其次,很多要求把鋼筋多引一條出來是用來做人工接地的,那是在使用建筑基礎本身做接地無法達到規定電阻要求的時候才使用的,而且就算這樣做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基礎做接地體差很多。
所以直接用建筑物基礎鋼筋做接地體吧!
注意:1.將基礎鋼筋進行良好的電氣貫通,至少保證外圍一圈是貫通的,跨接的材料推薦使用12MM的圓鋼,焊接長度150MM左右。
2.引下線平均間距要小于25米,如果房子不大,四角分別有一根引下線就好。
3.每一處引下線推薦使用2根16MM的鋼筋或者4根14MM的鋼筋。一定保證引下線將接地體和屋面避雷裝置連結到一體。 -
138****1514
防雷接地完全可以利用建筑基礎里的鋼筋作為接地.
查看全文↓ 2018-10-30 20:54:48
但是必須要將鋼筋進行電氣貫通焊接起來,并利用房屋柱子里的豎直鋼筋做引下線,一直與屋面避雷設施連接。
其次,很多要求把鋼筋多引一條出來是用來做人工接地的,那是在使用建筑基礎本身做接地無法達到規定電阻要求的時候才使用的,而且就算這樣做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基礎做接地體差很多。
防雷接地應符合下列安全技術要求:
(1)無線通信天線塔上應設避雷針,塔上的天饋線和其他設施都應在其保護 范圍內。
(2)避雷針的雷電流引下線應專設,引下線應與避雷針及塔基接地網相互焊 接連通。
(3)天線塔上的天線支架、框架、航空標志燈架、饋線走線架都應良好接地; 天線饋線及塔燈控制線的金屬外護層應在塔頂及進機房入口處的外側就近接地;走線架上塔的天線饋線,應在其轉彎上方 0.5~1m 范圍內作良好接地;在進機房入口處,天線的饋線應對地加裝饋線避雷器,塔燈控制線的每根相線均應分別對地加裝氧化鋅無間隙避雷器,零線直接接地。
(4)天線塔位于機房建筑物旁邊時,天線塔的接地網與機房地網之間,至少應有兩處(間隔 3~5m)相互焊接連通;當天線塔位于機房建筑物屋頂時,金屬支承桿和雷電流引下線應至少在兩個不同方向與屋頂的避雷帶可靠連接。
-
133****8782
首先,這個東西叫自然接地體,不是“天然基礎”;以樁基承臺作為自然接地體時,按以下步奏進行: 1、凡設有防雷引下線的柱子,樁基錨入承臺的鋼筋選2根(一般選對角)與承臺鋼筋籠做電氣連接; 2、與樁基做電氣連接的承臺鋼筋籠要跟與承臺相連的所有主梁、次梁、連梁的上排筋兩根角筋做電氣連接; 3、凡設有防雷接地引下線的柱子四角筋或屒筋（根據設計圖紙要求,注:柱角筋一般均大于16mm)跟與之相交的主梁、次梁、連梁的上排筋兩根角筋做電氣連接; 4、外接端子一般是設在柱子上的,做法詳見設計圖紙或預埋件圖集04G362,一般做法是與作為防雷接地引下線的角筋做電氣連接(連一根就行了); 電氣連接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按規范拿10的光圓鋼筋搭接焊,焊接長度單面焊12D,雙面焊6D; 注意: 1、防雷接地無非就是把房子做成一個鋼筋籠子,做好電氣屏蔽,不讓大自然釋放的雷電打擊進入建筑物內部,原理詳見**課本法拉第籠式電機部分的知識。 2、 所以所有的電氣連接都要聯通,設有防雷引下線的樁基礎、承臺、柱子、和所有基礎梁和屋頂的接閃器(避雷帶)要做好電氣連接。
查看全文↓ 2018-10-30 20:54:41
相關問題
-
問 ??防雷接地施工怎么做?答
-
問 ??弱弱問一下防雷接地資料怎么做?答
首先,這個東西叫自然接地體,不是“天然基礎”;以樁基承臺作為自然接地體時,按以下步奏進行: 1、凡設有防雷引下線的柱子,樁基錨入承臺的鋼筋選2根(一般選對角)與承臺鋼筋籠做電氣連接; 2、與樁基做電氣連接的承臺鋼筋籠要跟與承臺相連的所有主梁、次梁、連梁的上排筋兩根角筋做電氣連接; 3、凡設有防雷接地引下線的柱子四角筋或屒筋（根據設計圖紙要求,注:柱角筋一般均大于16mm)跟與之相交的主梁、次梁、連梁的上排筋兩根角筋做電氣連接; 4、外接端子一般是設在柱子上的,做法詳見設計圖紙或預埋件圖集04G362,一般做法是與作為防雷接地引下線的角筋做電氣連接(連一根就行了); 電氣連接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按規范旦長測短爻的詫痊超花拿10的光圓鋼筋搭接焊,焊接長度單面焊12D,雙面焊6D; 注意: 1、防雷接地無非就是把房子做成一個鋼筋籠子,做好電氣屏蔽,不讓大自然釋放的雷電打擊進入建筑物內部,原理詳見**課本法拉第籠式電機部分的知識。 2、 所以所有的電氣連接都要聯通,設有防雷引下線的樁基礎、承臺、柱子、和所有基礎梁和屋頂的接閃器(避雷帶)要做好電氣連接。
全部3個回答> -
問 ??屋面防雷接地怎么做有誰清楚?答
屋面防雷僅僅屬于防雷的的一部分,沒有別的作用,接地除了有防雷的作用還有防靜電作用、安全接地作用等作用,所以屋面不做防雷,如果別的方面有接地需要的話,那就**好做接地。防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安培,但是持續時間很短。希望可以幫到你~!
全部5個回答> -
問 ??房子應該怎樣做防雷接地?答
房屋防雷可以在屋頂安裝一個避雷針并且接地就可以很多好的防雷了。避雷針,又名防雷針,是用來保護建筑物、高大樹木等避免雷擊的裝置。在被保護物頂端安裝一根接閃器,用符合規格導線與埋在地下的泄流地網連接起來。當雷云放電接近地面時它使地面電場發生畸變。在避雷針的頂端,形成局部電場集中的空間,以影響雷電先導放電的發展方向,引導雷電向避雷針放?,再通過接地引下線和接地裝置將雷電流引入大地,從而使被保護物體免遭雷擊。
全部5個回答> -
問 ??有誰清楚房屋如何做防雷接地呢?答
防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產生危害。一、工廠防雷分為整體結構防雷,就是主廠房防雷,主要基礎打接地極、接地帶,形成一個接地網,接地電阻小于10歐。再與主廠房的鋼筋或鋼構的主體連接。水泥混凝土屋頂接避雷帶或避雷針,墻外地面還得留有接地測試點,鋼構應用鍍鋅扁鐵作直接引到屋頂。二、供電系統接地分為保護接地和工作點接地,保護接地是帶電設備外殼接地。工作點接地指零線接地,接地網做法與避雷接地方式一樣,接地電阻小于4歐。如達不到要求,則應加接地極,條件不好的,應加電解物及(或)更換土壤。工作接地和保護接地在配電室獨立引出,系統可并為一個。工作方式,如地線和零線分開,也可合為一引到用電系統(或設備)。接地系統須重復接地。也有獨立分開的方式,TN-C系統。零地不能再合為一。三、儀器儀表接地系統。該系統接地電阻小于1歐。不能與防雷接地連接。四、防靜電接地,如油管等,每隔(彎頭)35米就得有一處可靠接地(可系統也可獨立),電阻小于30歐
全部3個回答>
買房交流群
其他最新問答
- 宅基地是否可以繼承,有哪些法律規定?
- 如何查詢一個人名下擁有的房產信息,有哪些途徑和方法?
- 房屋維修基金過戶時有哪些注意事項,我該如何準備?
- 房屋征收的細則包括哪些內容?
- 如何快速理解建筑容積率的概念和重要性?
- 中央關于農村危房改造的政策具體包括哪些內容?
- 錯層住宅在建筑設計上有哪些要點需要了解?
- 綠色建筑施工需要遵守哪些規范,有哪些特別要求?
- 買了二手房后發現漏雨應該怎么辦,我們購房者應該如何維權?
- 房地產公司破產時,業主應采取哪些措施?