吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

屋頂彩鋼板防雷接地怎么做?請問有哪位網友曉得,謝謝!

133****5278 | 2018-10-21 17:24:03

已有3個回答

  • 143****9275

    鋼結構房頂的防雷接地做法?br/>1、防雷接地完全可以利用建筑基礎里的鋼筋作為接地體,但是必須要將鋼筋進行電氣貫通焊接起來,并利用房屋柱子里的豎直鋼筋做引下線,一直與屋面避雷設施連接。
    2、很多要求把鋼筋多引一條出來是用來做人工接地的,那是在使用建筑基礎本身做接地無法達到規定電阻要求的時候才使用的,而且就算這樣做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基礎做接地體差很多。

    查看全文↓ 2018-10-21 17:25:15
  • 133****5635

    雙層鋼屋面板中間夾的材料一般為不燃燒的,因此只要滿足規范要求厚度大于0.5mm即可。

    查看全文↓ 2018-10-21 17:25:06
  • 134****1170

    除第一類防雷建筑物外,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要
    求:
    一、金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100mm;
    二、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm;
    三、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4mm,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm;.
    四、金屬板無絕緣被覆層。
    單純的從廠房的角度來說,你需要做直擊雷防護:接閃器、引下線、接地。感應雷防護:供電/通訊系統防雷器安裝。

    查看全文↓ 2018-10-21 17:24:51

相關問題

  • 彩鋼板其實就是一種板材,彩涂鋼板的基板為冷軋基板,熱鍍鋅基板和電鍍鋅基板。涂層種類可分為聚酯、硅改性聚酯,偏聚二氟乙烯和塑料溶膠。彩涂鋼板的表面狀態可分為涂層板、壓花板和印花板,彩涂鋼板廣泛用于建筑家電和交通運輸等行業,對于建筑業主要用于鋼結構廠房、機場、庫房和冷凍等工業及商業建筑的屋頂墻面和門等,民用建筑采用彩鋼板的較少。它與塑鋼區別在于材料的構成不同。吸鐵石可以吸動。那彩鋼板多少錢一平米呢,下面一起看看:彩鋼板的價格取決于:1、鋼材性質、厚度;2、鍍層材料性質、鍍層厚度;3、涂層材料性質、涂層厚度;4、生產廠家生產工藝因此要知道您需要的彩鋼板是什么厚度,什么顏色的,還有什么品牌的,這樣們就會給您一個參考價格。

    全部3個回答>
  • 當基礎采用硅酸鹽水泥和周圍土壤的含水量不低于 4%及基  礎的外表面無防腐層或有瀝青質防腐層時,宜利用基礎內的鋼筋作  為接地裝置。當基礎的外表面有其他類的防腐層且無樁基可利用時,  宜在基礎防腐層下面的混凝土墊層內敷設人工環形基礎接地體。   3敷設在混凝土中作為防雷裝置的鋼筋或圓鋼,當僅為一根時,  其直徑不應小于 10 mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內有箍  筋連接的鋼筋時,其截面積總和不應小于一根直徑 10 mm鋼筋的截面積。

    全部3個回答>
  • 彩鋼板房安裝質量要求:1、彩鋼板與垂直度偏差不得大于10MM。 2、彩鋼板與基礎必須連接牢固,固定螺絲無遺漏。 3、彩鋼板與鋁槽、鋁窗接縫處必須涂密封膠。 4、板與板之間不得有明顯縫隙。 5、天溝、風沿安裝完工后,必須檢查密封膠是否完整。 6、板材與鋁材固定時,抽芯鉚釘必須排裂整齊,間距不得大于400MM。 7、鋁窗安裝必須牢固,配件齊全。 8、屋面采用壓型瓦噴,拼接不得小于壹波紋,密封良好無滲漏脊瓦接頭處必須平整。 9、落水管應安裝牢固,保持垂直度。 10、工程完工后打掃清理一切灰塵,垃圾,做到窗明地凈燈亮,外墻彩鋼板清潔整齊。 11、外露鐵件必須涂刷防銹漆,外露基礎水泥粉刷,墻根部鋁合金壓牢不外露。

    全部3個回答>
  • 金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 1:金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100毫米; 2:金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5毫米; 3:金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4毫米

    全部3個回答>
  • 在建筑物施工過程中,防雷工程項目包括樁基礎的焊接、柱筋引下線通長焊接及均壓環、避雷網、避雷針、避雷器安裝等,一直伴隨著建設施工全過程。保證防雷工程項目施工質量的因素很多,如設計、材料、機械、地形、地質、水文、氣象、施工工藝、操作方法、技術措施、管理制度等,環節很多,要對這些環節嚴格控制,才能保證**后的工程質量。建筑物防雷包括防直擊雷和防感應雷。防直擊雷就是引導雷云與避雷裝置之間放電,使雷電流迅速流散到大地中去,從而保護建筑物免受雷擊。防雷電感應則通過建筑物內部的設備、管道、構架、鋼窗等金屬物的接地裝置與大地作可靠的連接,將雷云放電后在建筑上殘留的電荷迅速引入大地。目前建筑工程常用的防雷措施有接閃器、引下線、接地裝置、避雷器、均壓環及金屬導體等電位連接等的施工和安裝。1防雷工程施工常見問題??通過實際檢測測驗和經驗,施工過程防直擊雷和防感應雷措施中常出現以下問題:一是避雷帶、引下線、接地體、均壓環搭接的連接長度不夠,焊接不飽滿,焊接處有夾渣、焊瘤、虛焊、咬肉和氣孔,沒有敲掉焊渣等缺陷。二是地鋼筋網的連接點的錯焊、漏焊;作為外引接地聯結點或檢測點預埋件的漏設。尤其是建筑結構轉換層,因構造柱(墻)內主鋼筋調整、防雷引下線鋼筋錯接錯焊的情況發生。三是用結構鋼材代替避雷針(網)及其引下線時,焊接破壞鍍鋅層不刷防銹漆;或螺栓連接的連接片未經處理,片與片接觸不嚴密等。四是引下點間距偏大,引下線跨越變形縫處未加設補償器,穿墻體時未加保護管。接地體安裝埋設深度不夠或引出線未作防腐處理。五是屋面金屬物,如管道、梯子、旗桿和設備外殼等,未與屋頂防雷系統相連,或等電位聯結跨接地線線徑不足。六是電氣設備接地(接零)的分支線未與接地干線連接,實行串聯連接。多層住宅采用TN-S系統時,進線在總電表箱處沒有重復接地,沒有按要求在配電間作MEB。七是低壓配電接地形式、電涌保護器(SPD)的設置及安裝工藝狀況、管線布設和屏蔽措施等與防雷設計要求不符。2防雷工程項目施工質量控制的主要措施??加強對防雷工程關鍵部位和工序的質量控制,針對施工中易出現質量通病的幾個環節,制定現場檢測預控措施,做到預防為主,動態跟蹤,保證防雷工程的施工質量。2.1嚴格審查設計圖紙??一是不僅要熟悉電氣圖,對建筑設計中的結構、設備的布置也要有初步認識,領會設計中有關說明,對有些特殊的建筑工程項目系統,如弱電系統中的智能化工程、信息通訊、計算機、監控等,因為這些地點和設置在設計平面圖紙中一般都沒有明確標注,是以規范要求為施工標準進行預留預埋的,要注意對照強制性標準、施工驗收規范進行施工。如發現不符合現行施工規范要求或做法不妥,選用的防雷接地材料不當時,應及時與設計單位洽商確定,形成設計文件,以便依照執行及備案。二是一個建設項目,相關專業設計圖紙較多,審核防雷圖紙時,要對照建筑圖、結構圖、基礎圖。各項目銜接復雜,極易導致施工錯誤。若施工單位經驗不足,易因工種(序)配合不當而造成施工錯漏。對于施工中容易忽視和特別重要的問題應起草書面意見,以提醒施工單位執行。2.2嚴格材料質量控制關,保證焊接質量一是驗材料三證;二是看材料規格;三是查在施工中是否使用設計和規范規定的鍍鋅材料。在施工監檢過程中,作業人員往往隨手拿普通結構用鋼筋作幫條焊接,或用普通鋼材代替鍍鋅材料,或以冷鍍鋅材質代替熱鍍鋅材質,應及時糾正。防雷工程施工主要是焊接,焊接質量決定著工程質量。由焊接技術不過關的人員進行防雷接地,造成防雷工程不合格的情況時有發生,應嚴格審核專業防雷施工隊伍的資質等級和施工人員資格證。

    全部3個回答>