吉屋網 >房產問答 >房屋買賣 >收房驗房 >詳情

求一份隱蔽工程驗收規范

134****4149 | 2018-10-07 18:29:09

已有3個回答

  • 157****7053

    隱蔽工程就是指裝修結束后從表面看不到的,比如水管,電管,地暖管道等等。所以隱蔽工程應該在管道做完后還沒有封閉前驗收,驗收時業主要仔細檢查,水管必須要不滲不漏,預留水口尺寸位置都要準確無誤,電管開關插座位置準確不缺少,通電后空氣開關不跳閘。

    查看全文↓ 2018-10-07 18:29:46
  • 144****7731

    隱蔽工程是指將被其后工程施工所隱蔽的分項、分部工程,在隱蔽前所進行的檢查驗收。它是對一些已完分項、分部工程質量的**后一道檢查,由于檢查對象就要被其他工程覆蓋,給以后的檢查整改造成障礙,故顯得尤為重要,它是質量控制的一個關鍵過程。
    驗收程度如下:
      1、隱蔽工程施工完畢,承包單位按有關技術規程、規范、施工圖紙先進行自檢,自檢合格后,填寫《報驗申請表》,附上相應的工程檢查證(或隱蔽工程檢查記錄)及有關材料證明,試驗報告。復試報告等,報送項目監理機構。
      2、監理工程師收到報驗申請后首先對質量證明資料進行審查,并在合同規定的時間內到現場檢查(檢測或核查),承包單位的專職質檢員及相關施工人員應隨同一起到現場。
      3、經現場檢查,如符合質量要求,監理工程師在《報驗申請表》及工程檢查證(或隱蔽工程檢查記錄)上簽字確認,準予承包單位隱蔽、覆蓋,進入下一道工序施工。
    如經現場檢查發現不合格,監理工程師簽發“不合格項目通知”,指令承包單位整改,整改后自檢合格再報監理工程師復查。

    查看全文↓ 2018-10-07 18:29:40
  • 147****2105

    由于隱蔽工程的質量往往涉及工程主體結構等關鍵部位,隱蔽工程未經檢驗即覆蓋進入下道工序施工的危害極大。故國家對隱蔽工程驗收作出相關規定。
    《建設工程質量管理條例》中第三十條規定,“施工單位必須建立、健全施工質量的檢驗制度,嚴格工序管理,作好隱蔽工程的質量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前,施工單位應當通知建設單位和建設工程質量監督。 "
    《建設工程施工》(GF—2013—0201)相關條文明確,
    5.3 隱蔽工程檢查,“工程隱蔽部位經承包人自檢確認具備覆蓋條件的,承包人應在共同進行自檢前48小時以書面形式通知監理人檢查,通知中應載明隱蔽檢查的內容、時間和地點,并應附有自檢記錄和必要的檢查資料。
    監理人應按時到場對隱蔽工程及其施工工藝、材料和工程設備進行檢查。經監理人檢查確認質量符合隱蔽要求,并在驗收記錄上簽字后,承包人才能進行覆蓋。經監理人檢查質量不合格的,承包人應在監理人指示的時間內完成修復,并由監理人重新檢查。”
    《建筑工程質量檢驗評定統一標準》GB50300,:
    “3.0.3 建筑工程施工質量應按下列要求進行驗收:
    1 建筑工程質量應符合本標準和相關專業驗收規范的規定。
    2 建筑工程施工應符合工程勘察、設計文件的要求。
    3 參加工程施工質量驗收的各方人員應具備規定的資格。
    4 工程質量的驗收均應在施工單位自行檢查評定的基礎上進行。
    5 隱蔽工程在隱蔽前應由施工單位通知有關單位進行驗收,并應形成驗收文件?!?br/>《混凝土結構工程施工及驗收規范》GB50204規定:
    “5.1.2 在澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收,其內容包括:
    1 縱向受力鋼筋的品種、規格、數量、位置等;
    2 鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭數量、接頭面積百分率等;
    3 箍筋、橫向鋼筋的品種、規格、數量、間距等;
    4 預埋件的規格、數量、位置等. ”

    查看全文↓ 2018-10-07 18:29:35

相關問題

  • 由于隱蔽工程的質量往往涉及工程主體結構等關鍵部位,隱蔽工程未經檢驗即覆蓋進入下道工序施工的危害極大。故國家對隱蔽工程驗收作出相關規定?!督ㄔO(shè)工程質量管理條例》中第三十條規定,“施工單位必須建立、健全施工質量的檢驗制度,嚴格工序管理,作好隱蔽工程的質量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前,施工單位應當通知建設單位和建設工程質量監督。 "《建設工程施工》(GF—2013—0201)相關條文明確,5.3 隱蔽工程檢查,“工程隱蔽部位經承包人自檢確認具備覆蓋條件的,承包人應在共同進行自檢前48小時以書面形式通知監理人檢查,通知中應載明隱蔽檢查的內容、時間和地點,并應附有自檢記錄和必要的檢查資料。監理人應按時到場對隱蔽工程及其施工工藝、材料和工程設備進行檢查。經監理人檢查確認質量符合隱蔽要求,并在驗收記錄上簽字后,承包人才能進行覆蓋。經監理人檢查質量不合格的,承包人應在監理人指示的時間內完成修復,并由監理人重新檢查?!薄督ㄖこ藤|(zhì)量檢驗評定統一標準》GB50300,:“3.0.3 建筑工程施工質量應按下列要求進行驗收:1 建筑工程質量應符合本標準和相關專業驗收規范的規定。2 建筑工程施工應符合工程勘察、設計文件的要求。3 參加工程施工質量驗收的各方人員應具備規定的資格。4 工程質量的驗收均應在施工單位自行檢查評定的基礎上進行。5 隱蔽工程在隱蔽前應由施工單位通知有關單位進行驗收,并應形成驗收文件?!薄痘炷两Y(jié)構工程施工及驗收規范》GB50204規定:“5.1.2 在澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收,其內容包括:1 縱向受力鋼筋的品種、規格、數量、位置等;2 鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭數量、接頭面積百分率等;3 箍筋、橫向鋼筋的品種、規格、數量、間距等;4 預埋件的規格、數量、位置等. ”

    全部3個回答>
  • 要看水電路改造的安全性,電線接頭是否牢固、是否有裸露、開關有無打火現象;水管錨固是否牢固。   2、要看合理性,是否有不合理的環繞情況;   3、要看功能性,.......

  • 給排水管道是城市工程建設中比較重要的一部分,也是建造房屋中比較重要的一部分,但是大家都知道,給排水管道在建設的時候,都要求做隱蔽工程,所以必然要涉及到隱蔽工程的驗收,到底給排水管道隱蔽工程如何驗收呢?下面山西天昱塑業跟大家詳細介紹。 給排水管道安裝要符合設計要求,確保進水和排水暢通。管道與器具、管道與管道接頭連接處均應無滲漏水現象。施工前,首先要檢查原有的管道是否暢通,確認暢通后才能再進行施工。新的進水管和排水管安裝后必須按有關規定進行加壓通水試驗,應無滲漏,檢查合格后才能封管或進入下道工序施工。 一、基本要求: 1、給排水管材、管件的質量必須符合標準要求,排水管應采用硬質聚氯乙烯排水管材、件。 2、施工前需檢查原有的管道是否暢通,然后再進行施工,施工后再檢查管道是否暢通。隱蔽的給水管道應經通水檢查,新裝的給水管道必須按有關規定進行加壓試驗,應無滲漏,檢查合格后方可進入下道工序施工。 3、排水管道應在施工前對原有管道臨時封口,避免雜物進入管道。 4、管外徑在25mm以下給水管的安裝,管道在轉角、水表、水龍頭或角閥及管道終端的100mm處應設管卡,管卡安裝必須牢固。管道采用螺紋連接在其連接處應有外露螺紋,安裝完畢應及時用管卡固定,管材與管件或閥門之間不得有松動。 5、安裝的各種閥門位置應符合設計要求,便于使用及維修。 6、所有接頭、閥門與管道連接處應嚴密,不得有滲漏現象,管道坡度應符合要求。 7、各種管道不得改變管道的原有性質。 二、驗收要求和方法: 1、管道排列應符合設計要求,管道安裝應固定牢固,無松動,龍頭、閥門安裝平整,開啟靈活,出水暢通,水表運轉正常。采用目測和手感的方法驗收。 2、管道與器具、管道與管道連接處均應無滲漏。采用通水的方法,目測和手感的方法檢查有無滲漏。 3、水管安裝不得靠近電源,水管與燃氣管的間距應不小于50mm。用鋼卷尺檢查。

    全部3個回答>
  • 1、基底工程施工前必須與已安裝完工并合格的暖衛、通風、電氣等工程辦好驗收及交接手續。2、基底工程所選用的材料,其品種、規格、質量、成型尺寸、構造和固定方法必須符合設計要求和現行材料標準。3、基底工程的防水、防潮、防火、防腐處理必須符合設計要求和施工規范的規定。4、基底工程用焊接件的焊縫必須符合鋼結構施工規范和設計要求。5、基底工程所用高強度螺栓,其形式、規格和技術條件必須符合設計要求和有關標準的規定。6、檢驗方法:檢查檢測報告及相關資料。

    全部3個回答>
  • 混凝土工程鋼筋隱蔽檢查驗收記錄?還是預埋件隱蔽檢查驗收記錄?

    全部3個回答>