吉屋網 >房產問答 >其他 >其他 >詳情

現在32層的高樓的供水是采用的什么方式?

136****0314 | 2018-08-30 23:21:47

已有3個回答

  • 136****2451

    這要看設計人員把泵房設計到哪里
    一般設計高層在一樓或地下設置泵房,中途還需要中間加壓的設備間或設在16層或18層

    查看全文↓ 2018-08-30 23:22:47
  • 143****2329

    工程施工時,都是按照設計來做的,設計的時候就考慮好了。整個給水系統通常分成兩個分系統,即低壓區和高壓區就可以了。樓頂不需要水箱?,F(xiàn)在做的都是穩壓給水系統,也叫無負壓供水系統。

    查看全文↓ 2018-08-30 23:22:38
  • 131****4219

    一、分三區供水,低區1-10層,中區2-20層,高區21-32層;就是三套無負壓供水設備一起供水。
    二、分二區供水,中區6-18層,高區19-32層;兩套無負壓供水設備一起供水。
    三、不分區供水,一起使用一套無負壓供水設備實現供水。
    首先什么叫分區供水?分區供水分區給水一般是根據城市地形特點將整個 給水系統分成幾區, 給水系統分成幾區,每區有獨立的泵站和 管網等,但各區之間有適當?shù)穆?lián)系,以保證供水可靠和調度靈活。
    在通常情況下一般會選擇第一種供水方案,此種方案,有利于節省能源,性能可靠安全, 當建筑高度很大時,若采用同一個高樓供水系統供水,建筑底層的配水點所受到的靜水壓力會很大,將會產生以下弊端:
     (1)配水龍頭開啟時,水流噴濺嚴重,使用不便。
     (2)當配水龍頭及閥門關閉時容易產生水錘,不但會引起噪音還會損壞管道及附件,造成漏水。
     (3)由于壓力過高,龍頭、閥門等給水配件容易受到磨損.縮短使用壽命,同時增加了維修工作量。
     (4)流速過大,會產生水流噪聲、振動噪聲,影響室內安靜。
    興崛專家建議大家只要上了30層高樓的都必須采用分區供水,分區供水需要考慮幾個問題
    很多樓層高的區域必須要實行分區供水才能保證供水需求。由于樓層較高,所以需要設置中間水池進行分區供水,高樓在分區上可以考慮2種方式:
     1.100m左右分為一個區,整座大廈可分為3個區,中間水池分別設置在25層設備層(112m)、51層設備層(216m)和頂層(272m);
    2.以150m為界將整座大廈分為兩個區,中間水池分別設置在38層設備層(164m)和頂層(272m)。
    從整個供水系統以及技術可行性而言,采用2個分區或者采用3個分區都是可行的,兩者相比較并沒有明顯的排他性,都是可以考慮的。但由于考慮到消防系統整體分為兩個區域,生活水池和消防水池設置都設置在38層設備層(164m),這樣設置不僅可以少占建筑面積,而且也有利于結構專業的荷載計算,同時也便于業主方便管理。
    特別提醒:如果樓層高度不及以上所說的高度,要根據樓層具體高度設定分區。一般高層小區給水系統或是辦公樓等場所也分**低區,以保證正常供水。
    這里根據1200戶,每棟樓沒層戶數,可以計算低區流量,中區,高區流量出來,根據分區層數計算出揚程出來,總共分三套無負壓供水設備供應就行了。

    查看全文↓ 2018-08-30 23:22:27

相關問題

  • 高樓供水一般采用兩種方式:屋頂水箱或者增壓水泵。為了避免較低樓層水壓過大,一般采取分別供水的方式,即較低樓層直接供水,較高樓層采取上述二次供水的方式。

    全部3個回答>
  • 高樓供水一般采用兩種方式:屋頂水箱或者增壓水泵。為了避免較低樓層水壓過大,一般采取分別供水的方式,即較低樓層直接供水,較高樓層采取上述二次供水的方式。

    全部3個回答>
  • 15層左右。從價格上說,32層的高樓,15層以下價格較低。從噪音來說,在一定高度之后越往高上噪音越大。從塵埃來說,地表以上二十米相對較重。從紋蟲來說,大體都一樣。從風水上講,窗外不能太多遮擋,居住不能在頂。高層的物業費除了電梯費按照樓層高低有所不同外(高的多交一些)其他均一樣所以,就32層而言,10層到15層或者高不過18層為好。選樓層考慮的因素從光線的角度考慮,樓層自然不適宜于太低,低層單位的陽光會被周圍的建筑物遮擋。城市的噪音源很多,噪音會影響人體的健康,讓人吃不香、睡不著、學習效率降低等。樓層低吸收的噪音就多。但如果低層單位周圍有樹木、隔音板之類吸收聲波的物體,就會好一些。而聲音就會向上傳,高層單位也不能幸免。一般來說,20層以上的單位噪音影響較小。一般認為8-10層是揚灰層,灰塵都會懸浮在這個高度,不上不下。10層以上的單位基本不會受到灰塵的困擾。根據五行八卦來說,每個屬相都有對應的屬性,而每個樓層也都有對應的屬性。人應該選擇與自己屬性相同的樓層居住,有利于自己的工作等。

    全部4個回答>
  • 首先不要相信售樓小姐的話,高層的噪音、灰塵和蚊子一樣都不少。經濟方面好說,因為高層是逐層加價的,到了**高的兩層在降價,現在也有些樓盤取中間幾層叫做黃金樓層,定價較高。從價格上說,32層的高樓,15層以下價格較低從噪音來說,在一定高度之后越往高上噪音越大從塵埃來說,地表以上二十米相對較重從紋蟲來說,大體都一樣從視野來說,越高越好從風水上講,窗外不能太多遮擋,居住不能在頂高層的物業費除了電梯費按照樓層高低有所不同外(高的多交一些)其他均一樣所以,就32層而言,10層到15層或者高不過18層為好1、一般5樓以下可能天熱會有蚊子2、9至12樓是塵礙懸浮層3、高層考慮到供水問題會在某個或幾個樓層公共區域做分級水泵,那些樓層不能要4、光線有遮擋的低區不舒服5、過高風大,稍微有點震動就開始晃

    全部4個回答>
  • 15層左右。