吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

哪個清楚家庭裝修電路施工怎么進行?基本費用是什么

156****2656 | 2018-08-09 12:43:00

已有5個回答

  • 134****0869

    1、所有電線必須都套管。否則時間長了這些線路一旦老化很可能漏電,如果換線,又必須要拆墻、木地板等,非常麻煩。
    2、所有線路都必須為活線,接電線時要注意,不得隨便到處引線。
    3、強、弱電線不得在同一管內鋪設,不得進同一接線盒,間距必須在30cm以上。
    4、電工管線鋪完后,在沒封槽之前應該要求工人畫出走線圖。
    5、為了省電,要精確規劃平時微弱耗電電器(如電視、DVD機、微波爐、空調等)的插座。不拔插頭都處于待機狀態的電器**好裝有開關的播座面板,因為待機所耗的電在普通電表里讀不出來,但分時電表會讀出來。
    6、穿好線管后要把線槽里的管道封閉起來,用水泥砂漿把線盒等封裝牢固,其合口要略低于墻面0.5cm左右,并保持端正。
    7、電線的接頭處一定要刷錫,有的工人把線一接好,纏上絕緣膠布就放在盒子里了。其實正規的走線步驟是:線頭的對接要纏7圈半,然后刷錫、纏防水膠布、再纏絕緣膠布才可以。現在好多工人都是纏上絕緣膠布就算了,有的甚至連絕緣膠布都不用,而是用防水膠布一纏了事。
    8、走道里**好設計一個雙控?,這頭打開,那頭關閉。餐廳燈要考慮餐桌擺放的位置,否則燈不在餐桌正中會影響照明,小的射燈一定要裝變壓器。
    9、電路施工結束后,應分別對每一回路的火與零、火與地、地與零之間進行絕緣電阻測試,絕緣電阻值應不小于0.5MΩ,如有多個回路在同一管內鋪設,則同一管內線與線之間必須進行絕緣測試。絕緣測試后應對各用電點(燈、插座)進行通電試驗。**后在各回路的**遠點進行漏電保護器試跳試驗。
    10、所有電路改造完成后,別忘了索要電路圖。這可是非常重要的一個環節,多年以后家里想要更新線路或者說想升級,如果沒有電路圖的話,再專業的人員也難以做到。

    查看全文↓ 2018-08-09 12:46:33
  • 147****3290

    1、根據要求定位

      首先要根據 你對電的用途進行電路定位,比如,哪里要開關、哪里要插座、哪里要燈等電工會根據你的要求進行定位。

      2、開槽要規范

      定位完成后,電工根據定位和電路走向,開布線槽,線路槽很有講究,要橫平豎直,不過,規范的做法,不允許開橫槽,因為會影響墻的承受力。

      3、布線常用線管暗埋

      布線一般采用線管暗埋的方式。線管有冷彎管和PVC管兩種,冷彎管可以彎曲而不斷裂,是布線的**好選擇,因為它的轉角是有弧度的,線可以隨時更換,而不用開墻。

      4、彎管弧度

      冷彎管要用彎管工具,弧度應該是線管直徑的10倍,這樣穿線或拆線,才能順利。

      5、電路布線17條原則

      (1)強弱電的間距要在30-50公分,因為強電會干擾你的電視和電話;

     ?。?)強弱電更不能同穿一根管內;

     ?。?)管內導線總截面面積要小于保護管截面面積的40%,比如20管內**多穿4根2.5平方的線;

     ?。?)長距離的線管盡量用整管;

     ?。?)線管如果需要連接,要用接頭,接頭和管要用膠粘好;

     ?。?)如果有線管在地面上,應立即保護起來,防止踩裂,影響以后的檢修;

     ?。?)當布線長度超過15米或中間有3個彎曲時,在中間應該加裝一個接線盒,因為拆裝電線時,太長或彎曲多了,線從穿線管過不去;

     ?。?)一般情況下,電線線路要和暖氣、煤氣管道相距40公分以上;

      (9)一般情況下,空調插座安裝離熟地2米以上;

     ?。?0)沒有特別要求的前提下,插座安裝應該離地30公分高度;

     ?。?1)開關、插座面對面板,應該左側零線,右側火線;

     ?。?2)家庭裝修中,電線只能并頭連接,絕對不是我們平時隨便一接就OK那么簡單;

      (13)接頭處采用按壓,必須要結實牢固;

     ?。?4)接好的線,要立即用絕緣膠布包好;

     ?。?5)在裝修過程中,如果確定了火線、零線、地線的顏色,任何時候,顏色都不能用混了;

      (16)家里不同區域的照明、插座、空調、熱水器等電路都要分開分組布線;一旦哪部分需要斷電檢修時,不影響其他電器的正常使用;

     ?。?7)很關鍵的在做完電路后,一定要讓施工方給你一份電路布置圖,一旦以后要檢修或墻面修整或在墻上打釘子,防止電線被打壞。

    查看全文↓ 2018-08-09 12:45:41
  • 148****3681

    1.電路改造工藝流程: 確定線路終端插座的位置→墻面標畫出準確的位置和尺寸→就近的同類插座引線
    2.電路改造的施工要點: 如果插座在墻的上部,在墻面垂直向上開槽,至墻的頂部安裝裝飾角線的安裝線內; 如果是在墻的下部,垂直向下開槽,至安裝踢腳板的底部。 開槽深度應一致,槽線及頂直,應先在墻面彈出控制線后,再用云石機切割墻面,人工開槽。 線路安裝時必須加護線套管,套管連接應緊密、平順,直角拐角處應將角內側切開,切口一側切圓弧形接口后,折彎安裝。 導線裝入套管后,應使用導線固定夾子,先固定在墻內及墻面后,再抹灰隱蔽或用踢腳板、裝飾角線隱蔽。

    查看全文↓ 2018-08-09 12:44:08
  • 157****5555

    家庭裝修時,室內布線均應穿管敷設,并采用絕緣良好的單股銅芯導線。
    1.穿管敷設時,管內導線的總截面積不應超過管內徑截面積的40%,管內不得有接頭和扭結。導線與電話線、閉路電視線、通信線等不得安裝在同一管道中。
    2、布線中要注意導線的敷設,按裝飾設計規定進行施工,線路的短路保護、過負荷保護、導線截面的選擇,低壓電氣的安裝應按國家現行標準進行。
    3、在配電箱內應設漏電斷路器,并分數路出線,分別控制照明、空調、插座等,其回路應確保負荷正常使用。
    4、電暖器安裝不得使用普通插座,不得直接安裝在可燃構件上。衛生間插座宜選用防濺式。
    5、照明及電熱負荷線徑截面的選擇應使導線的安全載流量大于該分路內所有電器的額客電流之和,各分路線的容量不允許超過進戶線的容量。強電線的顏色應該用不同顏色的電線,相線用紅色、綠色或黃色電線,零線用藍、黑色等線,接地線應用黃、綠相間雙色專用接地線,接地保護應可靠,導線間和導線對地間的絕緣電阻值應大于0.5MΩ。

    查看全文↓ 2018-08-09 12:43:54
  • 133****2249

    1.電路改造工藝流程:確定線路終端插座的位置→墻面標畫出準確的位置和尺寸→就近的同類插座引線
    2.電路改造的施工要點:如果插座在墻的上部,在墻面垂直向上開槽,至墻的頂部安裝裝飾角線的安裝線內;如果是在墻的下部,垂直向下開槽,至安裝踢腳板的底部。開槽深度應一致,槽線及頂直,應先在墻面彈出控制線后,再用云石機切割墻面,人工開槽。線路安裝時必須加護線套管,套管連接應緊密、平順,直角拐角處應將角內側切開,切口一側切圓弧形接口后,折彎安裝。導線裝入套管后,應使用導線固定夾子,先固定在墻內及墻面后,再抹灰隱蔽或用踢腳板、裝飾角線隱蔽。 燈具的安裝要領是:燈具安裝**基本的要求是必須牢固。室內安裝壁燈、床頭燈、臺燈、落地?、鏡前燈等燈具時,高度低于24m及以下的,燈具的金屬外殼均應接地可靠,以保證使用安全。衛生間及廚房裝矮腳燈頭時,宜采用瓷螺口矮腳燈頭。螺口燈頭的接線、相線(開關線)應接在中心觸點端子上,零線接在螺紋端子上。臺燈等帶開關的燈頭,為了安全,開頭手柄不應有裸露的金屬部分。裝飾吊平頂安裝各類燈具時,應按燈具安裝說明的要求進行安裝。燈具重量大于3kg時,應采用預埋吊鉤或從屋頂用膨脹螺栓直接固定支吊架安裝(不能用吊平頂吊龍骨支架安裝燈具)。從燈頭箱盒引出的導線應用軟管保護至燈位,防止導線裸露在平頂內。

    查看全文↓ 2018-08-09 12:43:37

相關問題

  • 一般房屋裝修費用如下:1.客廳、臥室、陽臺鋪地磚,品牌的地磚60*60的打折后大概六七十塊錢,比地板便宜,地板一平怎么也要七八十,而且還有地面找平的費用。2.客廳、臥室、陽臺墻面,天花刷漆,130的大概需要多樂士2+1套裝3套,大概2000塊錢。3.廚房衛生間吊頂,塑鋼的價格40-50,包工包料。鋁合金大概70一平。4.廚房衛生間墻地磚40塊錢一平就可以了。上邊這些裝修人工費大概要1萬塊錢。5.門,不知道你家要幾樘門,一般的免漆門600左右,包括門套,五金鎖具和安裝。6.櫥柜一般600-700一延米,做個4延米的櫥柜+水槽龍頭+拉籃什么的,大概3000. 主要看材質和五金件的質量,推薦不銹鋼臺面和玻璃鋼柜門的,烤漆的不推薦,好看不實用。7.馬桶+臉盆+花灑+五金件,2000以內搞定,經常用的東西,別用太次的,美標、箭牌之類的潔具,打折后也不貴。8.水電改,130平的房子,估計3000.9.暖氣,不知道你換不換暖氣,一線品牌180cm的大概130一片,有點貴,買100左右的就行,130平大概需要20片180cm的,2-3個背簍,加上安裝費,大概3000多。剩下的就是家居家電了,估計你家是3居室,家具大概要1萬5,電視+冰箱+洗衣機+熱水器+空調+油煙機灶具,大概要2萬2. 燈具大概2千??們r(jià)要超過7萬塊錢!當然你可以再簡單些,或者建材上省點,不過我上邊說的是基本的了,能省的地方不多,而且地漏、開關之類的小件都沒算。

    全部3個回答>
  • 水電方面:  1.主要是線路接頭過多及接頭處理不當。有些線路過長,在電工操作時會有一些接頭產生,但由于一些電工師傅受技術水平限制,對接頭的打線、絕緣及防潮處理不好,就會發生斷路、短路等現象。  2.為降低成本而偷工減料,做隱蔽處理的線路沒有套管?! ?.做好的線路受到后續施工的破壞。如墻壁線路被電錘打斷、鋪裝地板時氣釘槍打穿了PVC線管或護套線等?! ?.配電線路不考慮不同規格的電線有不同的額定電流,“小馬拉大車”造成線路本身長期超負荷工作?! ?.各種不同的線路走同一線管。如把電視天線、電話線和配電線穿入同一套管,使電視、電話的接收受到干擾。  6. 入住新居后,就可能發現與水有關的質量問題。如水管漏水、洗面盆和洗菜池返異味、浴缸花灑水流小、衛生潔具使用不便等?! ?.水管漏水:假設水管及管件本身沒有質量問題,那么冷水管和熱水管都有可能漏水。冷水管漏水一般是水管和管件聯接時密封沒有做好;熱水管漏水除密封沒有做好外,還可能是密封材料選用不當?! ?.水流小的原因:水暖施工時,為了把整個線路連接起來,要在鋸好的水管上套螺紋,如果螺紋過長,在連接時水管旋入管件(如彎頭)過深,就會造成水流截面變小,水流也就小了?! ?.軟管爆裂。連接主管到潔具的管路大多使用蛇形軟管。如果軟管質量低劣或水暖工安裝時把軟管擰得緊,使用不長時間就會使軟管爆裂。  10.馬桶沖水時溢水的原因是,安裝馬桶時底座凹槽部位沒有用油膩子密?,沖水時就會從底座與地面之間的縫隙溢出污水?! ?1洗面盆下水返異味。裝修完工的衛生間,面盆位置經常會移到與下水入口相錯的地方,買面盆時配帶的下水管往往難以直接使用。安裝工人為圖省事,一般又不做S彎,造成洗面盆與下水管道的直通,異味就從下水道返上來?! √嵝涯€應注意以下幾點:  1.要先仔細了解材料,不要一味砍價?! ≡谧黾已b之前,**好到建材市場轉轉,仔細了解一下各種材料的性能與價格,然后再做決定,而不要一味和家裝公司砍價,價格砍得太低,那得到的結果只能是假冒的材料、低劣的工程?! ?.不懂不要亂指揮工人做活兒?! ≡诩已b中常常出現業主不懂裝懂對工人進行瞎指揮而導致糾紛的事。所以如果對工人的施工有疑問,**好找一個比較懂行的朋友幫忙看看,這樣既容易分清責任,也能避免盲目施工而給自己造成不必要的損失。  3.主材**好自己去買?! ≡诩已b中,有4類材料,即不定規格尺寸的材料(如地磚)、不定顏色的材料(如油漆)、不定形狀的材料(如燈具)、不定價格的材料(如坐便器)**好自己去買,而不要包工包料全包給施工隊,這樣既少糾紛,質量也有更大保證。

    全部5個回答>
  • 裝修費用這個沒有一個統一的標準,主要還是看個人裝修預算,費用可以可多可少的,重要的一點還是需要自己把控的,家裝要花多少錢,有多少項工程,每項造價多少錢,需要自購哪些主材,以至于裝修工程給哪家公司,進程如何控制,所有這些,都要做到心中有數。那么室內裝修費用是按哪些來進行收費?1、裝修材料費:一般占工程總造價的40%~45%.裝修材料費在裝修支出中所占比例**大,是影響裝修造價的**主要因素。裝修投入得越多,裝修材料費的比例越大。市場上各種裝修材料種類繁多,且等級、質量差別非常大。裝修的項目和工程量的多少是影響造價的直接因素。如做多少櫥柜、吊什么樣的頂、做什么造型等,都會對造價產生影響。2、人工費:每個工人每天的工錢乘以人數和天數,就可以得出人工費的總數。人工費一般占工程總造價的18%~25%左右。3、設計費:占總造價的3%~5%.4、管理費:裝修公司在裝修過程中,出車、出人協助買料、進場監工、協調各方面所需的費用。占總造價的5~10%左右。5、利潤:裝修公司的贏利一般在15~20%左右。選擇裝修公司是影響造價的另一個重要因素。正規裝修公司和”街頭游擊隊“的裝修費用差別就很大。后者基本上只是掙工錢,所獲利潤極少,其他的設計...裝修費用這個沒有一個統一的標準,主要還是看個人裝修預算,費用可以可多可少的,重要的一點還是需要自己把控的,家裝要花多少錢,有多少項工程,每項造價多少錢,需要自購哪些主材,以至于裝修工程給哪家公司,進程如何控制,所有這些,都要做到心中有數。后者基本上只是掙工錢,所獲利潤極少,其他的設計、管理費用一概沒有。對于那些無需設計的低檔簡單裝修來說,選擇”街頭游擊隊“無疑會省一大筆錢。當然需要注意的是,選擇他們的弊端也非常明顯。但是即使是在正規裝修公司中挑選也有區別。選舉大裝修公司自然要花更多的錢,拋開工藝、質量,單是裝修公司的規模大、辦公地段好、場地大等,管理費用的開銷也就大。以上這些是大概的收到標準,僅供參考的,總的來說還是要看是以什么方式進行包給裝修公司,裝修的方式有全部、半包、清包,全包**貴,清包**便宜。建議您請裝修公司做半包,主材自己買。買建材方面,建議您去團購看看,團購的價格一般會比實體店更加便宜一些。

    全部3個回答>
  • 電路安裝驗收:主要是通過燈具試亮、開關試控制來看看照明、通電是否正常,您也可以用電工專業試電筆對每一個插座進行測試,看是否通電,將開關都打開看看有沒有問題。

  • (1)樓板承載力堆載試驗:6000~8000元/點(單間),至少3個點為一組;(2)墻體(磚墻)承載力試驗:4000~6000元/點,至少6個點為一組;(3)混凝土回彈儀法檢測:200~300元/點(測區),每100m2約測3個點,至少測30個點;(4)整體傾斜觀測:1100元/(點·次),不少于8個點/棟;(5)混凝土材料鉆芯取樣強度測試:1600元/點,6個點為一組;(6)混凝土構件受力主筋檢查:500元/點,6個點為一組;(7)基礎開挖及地基承載力檢測:5000~8000元/點,3個點為一組。

    全部5個回答>