一、儀器:經緯儀、全站儀(地下室、一層用)、線墜二、步驟:基礎**好用全站儀,找準基準點,算好角度、距離,釘角樁、軸線樁;樓層上用經緯儀,通過預留的觀察孔將下一層的軸線引到本層。
全部3個回答>樓層標高怎么引
146****0545 | 2018-07-19 08:07:39
已有3個回答
-
155****0356
標高一層一層拉上去,把標高引到電梯井里,用尺子往上拉
查看全文↓ 2018-07-19 08:07:55
樓層標高(Floor elevation ),樓層標高是建筑施工圖中表示當前樓層或其他樓層相對于±0.000的高度。單位為米(M),通常指建筑標高,而非結構標高。 -
143****4156
選一方便拉鋼卷尺的位置 從下部直接拉到需要的樓層面 軸線 在樓層通軸線和xy向交叉點位置 取一米控制線 預留空洞(一般情況是按照一層定位點設置) 用垂準儀打點
查看全文↓ 2018-07-19 08:07:52 -
133****3414
在建筑物外隱蔽地方設置3個水準點,作為整個工程使用,要求樁位應設置牢固,不被損壞或移走,故該樁位應使用銅棒埋于較大的砼基礎中,其周邊應設加固墻且頂面有可以上鎖的頂蓋加以保護。具體做法詳見《地基與基礎工程施工及驗收規范》要求進行。
查看全文↓ 2018-07-19 08:07:48
1現場水準點的引測
由項目工程部測量組負責按照三等水準測量的要求,根據建筑圖或業主提供的國家永久性高程點,引測到現場4個水準控制點。
2現場水準點測量閉合復核
水準點測量首先采用全站儀將水準點測設到本棟建筑的控制座標上。再用水平儀進行復核測量,水平儀應通過技術監督局有關部門檢測,符合測量精度,并通過業主或監理工程師批準。水準點測量要求測一個往返測回,三等水準測量的往返閉合差精度應在控制在±12 以內(L為水準點間的路線長度,單位為km)。
施工標高的控制及傳遞
主體施工在電梯內壁上設置水準點,主要供結構上升施工中標高傳遞用,可用劃線、涂成紅三角標志來標識,用水準儀結合鋼尺向上傳遞。
隨著結構工程的進行,每層標高控制均用同一把50m鋼卷尺從原始點按圖紙高度向上丈量引測,作為各層高程控制點,然后以此點為依據控制各種梁、板的標高,進而達到控制樓層標高的目的。
質量標準:層間標高偏差≤±5mm,總高偏差≤±30mm。
相關問題
-
問 樓層怎么引標高答
-
問 樓層標高怎么引答
可以使用預留標高、軸線引測量洞的方法往上面引測。
全部3個回答> -
答
1、軸線放樣結合工程實際,本工程主體結構擬采用“內控”的測量方法,采用外控進行檢查復核。根據施工段的劃分,采用激光經緯儀垂直引測各軸線控制點,傳遞至各層的控制點經閉合校測,滿足要求后方可進行結構細部的分墨彈線工作,曲線部分采用矢高法進行施工放樣,放好軸線后經報驗復核形成“軸線抄測記錄”備查。2、高程豎向傳遞(1)結構垂直度采用經緯儀投測控制,砌體每層垂直度控制采用線錘吊測,每層樓標高根據建筑標高控制點用鋼尺從首層±0.000起始標高在電梯井或傳送孔豎直量取至施工作業層。施工層抄平前先校測各高程控制點,當校差小于3mm,以其平均值引測該樓層的水平線,并用油漆標記,作為各樓層測出的施工標高。(2)各施工操作層,抄測+0.50m相對樓板標高的水平線,作為各操作層的施工控制標高,抄測時,將水準儀安置在測點范圍中心位置,精密定平,水平線標高允許誤差為±3mm,符合要求后,方可使用。
全部3個回答> -
答
標高一層一層拉上去,把標高引到電梯井里,用尺子往上拉樓層標高(Floor elevation ),樓層標高是建筑施工圖中表示當前樓層或其他樓層相對于±0.000的高度。單位為米(M),通常指建筑標高,而非結構標高。
全部3個回答> -
答
軸線一米線:也就是說在做結構的時候,一般來說,在軸線位置是不能通視的,那為了讓軸線不能通視而又能準確定位,采取從軸線位置起向某一側平移1.000米,形成一條能夠通視的軸線控制線。
全部3個回答>