1、從基準點把正負0的標高引測到在建的建筑物上去,一般引測到柱角上去的。用紅色標出來。2、以此為基準點向上引測高程的,一般一整尺寸50米(沿柱邊引測上去)作一個紅色標記。3、如果樓的高度是100米的話,就從50米處向上引測的。4、尺用鋼尺,如果壞了,還用同一品牌的鋼尺引測。這個過程要請監理復測的。
全部5個回答>請問工地上如何用塔尺寫樓層標高?
155****6738 | 2018-07-07 15:35:42
已有4個回答
-
148****8619
全站儀或經緯儀都可以測。
查看全文↓ 2018-07-07 15:36:56
不過樓層較高的話,可能會出現仰角過大,不方便觀測的情況。實際操作中,也可能會遇到樓體外側懸掛防護網,無法觀測的情況。另外,經緯儀量距離也是個麻煩事。
其實**簡單的方法就是用水準儀,直接用懸尺法(比如50m鋼尺)向高處樓層傳遞高程。懸尺法在基坑高程測量時,也比較常用。 -
153****9201
儀器架上 塔尺放-1上 讀數a 然后找能看到塔尺的地方 讀數a1 然后 塔尺不動 動儀器 放在一個比較低的地方 讀數a2 動塔尺 這個時候應該能看到基槽里了吧
查看全文↓ 2018-07-07 15:36:44 -
144****0962
假設甲方給的標高是+0.30,基坑底標高是-5.5,儀器架在地面上加上個儀高看不到5米的塔尺,然后就需要轉測站點,咱們一步步來,看好順序:
查看全文↓ 2018-07-07 15:36:33
1、地面架設儀器調平,塔尺放在基準標高(+0.30)上,讀數為1.21,這是后視讀數;
2、儀器不動,塔尺放在基坑里的高點或你說的石塊上,讀數為4.90,這是前世讀數;
3、數據記錄0.30、1.21、4.90
4、得出:塔尺放置的石塊標高為 0.30+1.21-4.90=-3.39
5、塔尺不動,儀器搬下基坑,找個不受干擾能看到塔尺的的空地架設調平,讀數為0.43
6、同理,-3.39+0.43-塔尺放置在基坑任意點的讀數=該任意點的標高
7、基坑標高是-5.5,想要抄平此標高,根據第六條,該標高讀數=-3.39+0.43-(-5.5)=2.54
因此你在塔尺的2.54刻度上貼個膠帶,然后就可以抄平挖土了 -
153****3795
多層施工中一米線,這條基準線是從外墻的正負0.00處引上來的。施工方案應該規定在建筑物的某處建立引測點,一同一個點,同一把尺的規定,根據計算的標高,把各樓層需要的水平引測點引到樓面。
查看全文↓ 2018-07-07 15:36:20
步驟為:
1、把長尺的零點放在在外墻基準點上,2樓應也有人,按計算的標高在2樓的外墻面做出標記。
2、以這個標記為基準點,在2層加設水平儀,劃出2層的全部統一水平標高標記。
3、今后一直使用這個外墻基準點,也用這把尺。所以,測量員應該持有不止一把長尺。

相關問題
-
答
-
答
1、軸線放樣結合工程實際,本工程主體結構擬采用“內控”的測量方法,采用外控進行檢查復核。根據施工段的劃分,采用激光經緯儀垂直引測各軸線控制點,傳遞至各層的控制點經閉合校測,滿足要求后方可進行結構細部的分墨彈線工作,曲線部分采用矢高法進行施工放樣,放好軸線后經報驗復核形成“軸線抄測記錄”備查。2、高程豎向傳遞(1)結構垂直度采用經緯儀投測控制,砌體每層垂直度控制采用線錘吊測,每層樓標高根據建筑標高控制點用鋼尺從首層±0.000起始標高在電梯井或傳送孔豎直量取至施工作業層。施工層抄平前先校測各高程控制點,當校差小于3mm,以其平均值引測該樓層的水平線,并用油漆標記,作為各樓層測出的施工標高。(2)各施工操作層,抄測+0.50m相對樓板標高的水平線,作為各操作層的施工控制標高,抄測時,將水準儀安置在測點范圍中心位置,精密定平,水平線標高允許誤差為±3mm,符合要求后,方可使用。
全部3個回答> -
答
關于主體施工過程中的高程控制部分:建筑物高程測量在建筑物外隱蔽地方設置3個水準點,作為整個工程使用,要求樁位應設置牢固,不被損壞或移走,故該樁位應使用銅棒埋于較大的砼基礎中,其周邊應設加固墻且頂面有可以上鎖的頂蓋加以保護。具體做法詳見《地基與基礎工程施工及驗收規范》要求進行。1現場水準點的引測由項目工程部測量組負責按照三等水準測量的要求,根據建筑圖或業主提供的國家永久性高程點,引測到現場4個水準控制點。2現場水準點測量閉合復核水準點測量首先采用全站儀將水準點測設到本棟建筑的控制座標上。再用水平儀進行復核測量,水平儀應通過技術監督局有關部門檢測,符合測量精度,并通過業主或監理工程師批準。水準點測量要求測一個往返測回,三等水準測量的往返閉合差精度應在控制在±12 以內(L為水準點間的路線長度,單位為km)。
全部3個回答> -
答
正常做就是把首層底標高定位0.000,畫圖元的時候根據圖紙要求,自己改標高的。像-1.8的,畫板、墻、地面等就把標高調一下就可以了。廣聯達每層標高只能設定一個值
全部4個回答> -
答
首先要確定基準水準點,比如規劃部門(甲方)給的水準點(基準水準點),然后樓層水準點均從基準水準點開始,基礎正負零確定也要從此點測量確定,然后各層樓面的標高要從正負零標高線用鋼卷尺(或測距儀)丈量上去,由此點進行整個樓層的測量工作。一般水準測量觀測步驟:A人將儀器安置調平->B人在水準控制點上豎直置放塔尺->A人通過儀器讀取塔尺讀數,此數據為后視(S后1)->待測點距水準點較遠需要轉站,則A人與儀器不動,B人拿塔尺向靠近待測點方向找到穩定適合的位置安放塔尺,A人通過儀器讀數,此為前視(記為S前1)->B人與塔尺不動,A人與儀器向靠近待測點的方向前進,重新安放調平,重新讀取后視,(記為S后2)->依此類推進行轉站->假設轉站N次后,后視讀數為S后N,開始測量待測點,B人次在待測點上安放塔尺,A人依次讀取前視讀數(記為C1、C2......CN)。計算:C視線高=H水準點設計值+S后1+S后2+......+S后N-S前1-S前2-......-S前N;H待求點標高1=C視線高-C1;依此類推進行計算.
全部5個回答>