    現場需要進行復試的材料有:
    1、 室內飾面采用天然花崗巖石材或瓷質磚,使用面積大于200㎡,對不同產品、不同批次材料,分別進行放射性指標復驗;
    2、 室內采用人造板面積大于500m2,對不同產品、不同批次材料,分別進行游離甲醛含量或釋放量復驗;
    3、 室內裝修中所采用的水性涂料、水性膠粘劑、水性處理劑,對不同批次產品的VOCs和游離甲醛含量,現場取樣進行檢測的報告;
    4、 溶劑型涂料、溶劑型膠粘劑,不同批次產品的VOCs、苯、TDI含量的檢測報告;
    5、 膨脹螺栓的拉拔試驗;
    6、 干掛石材骨架鋼材、石材面板的強度檢測報告;
    7、 外門窗、幕墻進行四性試驗的試驗報告;
    8、 結構膠的相容性和粘接力檢測報告;
    9、 消防驗收報告;驗收意見書中提出整改意見如涉及裝飾部分應有復查記錄;
    10、國家權威部門認可的檢測機構出具的室內環境質量檢測驗收報告;這些都是工程檢查驗收時的必查項目,缺一不可。

    查看全文↓ 2018-07-06 13:12:58
  • 137****2843

    都需要單看廠檢驗單都合格再花錢余主要綜合起超標本油漆木板2害物質單檢測都沒超標做家具能超標現內事處理處理化處理許少總化物質卻另外種見裝修完盡量保持3月通風期另外選料程要看牌盡量選苯等害物質少產品尤其油漆(涂料)木板2含甲醛量裝修材料高

    查看全文↓ 2018-07-06 13:12:39
  • 148****5317

    油漆、膩子?,瓷磚、木地方、柜子等等

    查看全文↓ 2018-07-06 13:12:14
  • 143****3918

    一般來說是由現場監理見證封樣,送質量檢測部門進行相關的檢測。主要有:
    1、水泥(安定性檢測和凝固時間檢測)
    2、水泥砂漿(強度試驗)
    3、砌體植筋(抗拔試驗)
    4、化學螺栓(抗拔試驗)
    5、飾面板(甲醛含量釋放檢測)
    6、細木工板(甲醛含量釋放檢測)
    7、大理石和花崗石(放射性檢測)
    8、地磚(放射性檢測)
    9、結構膠或密封膠(放射性和強度檢測)
    10、防火涂料(抗燃燒性能檢測)
    11、鋼材焊接構件(焊縫無探傷檢測)
    12、吊頂材料的吊桿抗拔試驗等等,看你工程的建設單位、監理單位和消防部門怎么要求你做了或需要做哪些就是。

    查看全文↓ 2018-07-06 13:12:03
  • 143****4578

    現場需要進行復試的材料有很多呀。
    1、 室內飾面采用天然花崗巖石材或瓷質磚,使用面積大于200m2,對不同產品、不同批次材料,分別進行放射性指標復驗;
    查看全文↓ 2018-07-06 13:11:47

相關問題

  • 水泥:200t一批次、黃砂:600t一批次、(樓地面用灰1:3,墻面用灰1:1:6.兩者送檢**好按2:3送檢,2次水泥3次黃砂)防水材料:代表部位廚房、衛生間等防水位置,量需要的少一個批次就夠涂料:送檢一個批次,要求不嚴格的可以不送檢。外窗一般是門窗安裝公司送檢,需要檢查“三性”“K值”報告,要是有遺漏就不好交工了。

    全部4個回答>
  • 都不需要,單樣的你看它的出廠檢驗單都合格,你再花錢多余,主要是綜合起來的超標,如,本來你油漆和木板2樣的有害物質單樣的檢測都沒超標,但做成家具后可能就超標了。現在國內的**多就是事后處理,處理也是化學處理,也許少了總化學物質卻有多了另外一種,**常見的就是裝修完了盡量保持3個月到以上的通風期,另外在選料的過程中不要看牌子盡量選,苯等有害物質少的產品,尤其是油漆(涂料)和木板,這2樣含甲醛的量在裝修材料中**高

    全部2個回答>
  • 這方面的東西太廣。水泥、砂、石材的放射性、拉拔試驗、聚苯板、擠塑板、龍骨等

    全部3個回答>
  • 消防報審時應提供的資料  裝修平面圖及施工圖;照明、用電平面圖及施工圖;裝修材料清單,防火材料合格證;裝修單位資質證明書  消防報審驗收程序  有資質的設計單位出圖——報消防部門審批(3-15天)——出審核意見——按審核意見修改圖紙——重新報審——出同意施工意見——把施工圖原件及審校意見復印件報物管公司存檔——施工——調試——專業單位檢測——出檢測報告(2-7天)——報原審核單位驗收——現場驗收——出合格意見——開業前消防檢查——出同意開業意見——開業

    全部3個回答>
  • 消防報審時應提供的資料  裝修平面圖及施工圖;照明、用電平面圖及施工圖;裝修材料清單,防火材料合格證;裝修單位資質證明書  消防報審驗收程序  有資質的設計單位出圖——報消防部門審批(3-15天)——出審核意見——按審核意見修改圖紙——重新報審——出同意施工意見——把施工圖原件及審校意見復印件報物管公司存檔——施工——調試——專業單位檢測——出檢測報告(2-7天)——報原審核單位驗收——現場驗收——出合格意見——開業前消防檢查——出同意開業意見——開業。