吉屋網 >房產問答 >裝修風水 >裝飾設計 >詳情

20平方樓板如何配筋

138****1148 | 2018-07-01 10:37:28

已有3個回答

  • 145****4690

    自建房現澆板的配筋盡量用二級鋼包括直徑φ10的二級鋼。鋼筋宜大直徑大間距,不過間距應小于200,盡量用200??缍刃∮?米的板上部鋼筋不用斷開,鋼筋也可以不畫,僅說明鋼筋為雙向雙排φ8@200。板上下鋼筋間距應相等,直徑可以不等,但鋼筋直徑類型也不適合太多。樓頂層或考慮抗裂的時候,板上筋可以不斷,或50%銜接,較大處附加鋼筋。

    按建筑面積計算:柱用鋼筋:10kg/27kg=37%;梁用鋼筋:9kg/27kg=33%;板用鋼筋:kg8kg/27kg=30%。

    假如農村三層房屋設計圖中,每一層都設梁,通常就按簡支小梁來計算,如果沒有240厚的填充墻的話,可以依據荷載按過梁來選,也可以依據荷載按圈梁來計算。通??梢允炙?,假如使用電腦計算,可以使用構件軟件。要留意假如是pk來計算該簡支梁或連續梁,若梁上有墻體,這部分墻體荷載pm并沒有導到梁上。

    磚混結構現澆樓板的配筋計算可以采用PMCAD軟件自動生成,一方面提高速率,二方面可減少失誤。自動生成樓板配筋時可以不對鋼筋編號,因為一個工程可能有上百個鋼筋號,查找困難,若要編號,編號不應出房間。計算的時候,可考慮塑性內力重分布,將板上筋乘以0.8~0.9的折減系數,將板下筋乘以1.1~1.2的放大系數。需要注意,按彈性計算的雙向板鋼筋是板某幾處的**大值,按此配筋是比較保守的,無需再人為放大。支承在外墻上板的負筋不可太大,以免對磚墻產生大的附加彎距。一般:板厚>150時采用φ10@200;否則用φ8@200。

    查看全文↓ 2018-07-01 10:39:04
  • 143****2896

    1.一般性的板
    1)《混規》8.5.1條對縱向受力鋼筋的**小配筋率有規定,當采用強度等級400MPa、500MPa的鋼筋時,其**小配筋百分率為0.15和45ft/fy中的較大值。對板常用c30混凝土,三級鋼,所以此條規定的**小配筋率為0.179%;

    2)《高規》3.6.3條,一般樓層現澆樓板厚度不應小于80mm;

    3)《廣東省高規》3.6.1條~3.6.3條,一般樓蓋樓板厚度不宜小于100mm,受力鋼筋的配筋率不宜小于0.2%;

    2.構造特殊性的板(主要是抗裂)
    1)《混規》9.1.6條~9.1.8條

    (a)在樓板角部,宜沿兩個方向正交、斜向平行或放射狀布置附加筋;

    (b)當按單向板設計時,應在垂直于受力方向布置分布鋼筋,單位寬度上的配筋不宜小于單位寬度上的受力鋼筋的15%,且配筋率不宜小于0.15%;

    (c)在溫度、收縮應力較大的現澆板區域,應在板的表明雙向配置防裂構造鋼筋,配筋率不宜小于0.10%,間距不宜大于200mm;

    (d)樓板平面的瓶頸部位宜適當增加板厚和配筋,沿板的洞邊、凹角部位宜加配防裂構造鋼筋。

    2)《高規》9.1.4條,筒體結構的樓蓋外角宜設置雙層雙向鋼筋,單層單向配筋率不宜小于0.3%;

    3)《高規》3.6.3條,頂層樓板厚度不宜小于120mm(考慮溫度作用及受力協調需要),宜雙層雙向配筋;普通地下室頂板厚度不宜小于160mm。

    3.受力特殊性的板(主要是保證水平力的傳遞)
    1)《抗規》6.1.14條,《高規》3.6.3條,作為上部結構嵌固部位的地下室頂板,板厚不宜小于180mm,雙層雙向配筋,配筋率0.25%;

    2)《高規》10.2.23條,部分框支剪力墻結構中,框支轉換層樓板厚度不宜小于180mm,雙層雙向配筋,配筋率0.25%;

    3)《廣東省高規》3.6.1條~3.6.3條,

    (a)房屋首層及頂層的樓板厚度不宜小于120mm;

    (b)地下室頂板宜采用梁板結構,板厚不宜小于150mm;

    (c)II類豎向構件不連續的梁式轉換層板厚不宜小于180mm;

    (d)桁架轉換層頂板及底板的板厚不宜小于150mm;

    (e)首層、頂層、轉換層的樓板宜雙層雙向配筋,每層每方向的配筋率不宜小于0.25%;

    4)《廣東省高規》10.2.1條,巨型框架-核心筒結構,加強層環桁架上下弦所在樓層的樓板厚度不應小于180mm,雙層雙向配筋,每層每方向配筋率不宜小于0.3%;加強層相鄰上下層的樓板厚度不宜小于150mm,雙層雙向配筋,每層每方向配筋率不宜小于0.25%;

    查看全文↓ 2018-07-01 10:38:26
  • 146****3367

    板的厚度有別,這里以樓板厚10-12Cm配筋為例:受力筋8間距150、分布筋6間距130,上層負彎筋8間距150取板跨的1/4沿圈梁布置、分布筋6間距250。
      建筑中房屋等的鋼筋配制情況,一般用圖形表示。根據配筋圖確定建筑中鋼筋使用的位置、形狀以及鋼筋的型號等。
      樓板是一種分隔承重構件。樓板層中的承重部分,它將房屋垂直方向分隔為若干層,并把人和家具等豎向荷載及樓板自重通過墻體、梁或柱傳給基礎。按其所用的材料可分為木樓板、磚拱樓板、鋼筋混凝土樓板和鋼襯板承重的樓板等幾種形式。

    查看全文↓ 2018-07-01 10:37:56

相關問題

  • 樓主要算也得給個鋼筋直徑吧給樓主一個鋼筋一般指標有梁板(框架結構一般這樣提) 1方混凝土有梁板含鋼量為105.5kg

    全部4個回答>
  •   1、鋼筋一般分一級、二級鋼,表示的符號我這里還打不出來。2、鋼筋間距,這個你應該知道吧,用@表示,@后面的數值的單位是毫米。3、樓板鋼筋,一般有幾種:底板筋,一般都是縱橫分布的,記住,跨度小的(也就是較短的)鋼筋應該布置在跨度大的鋼筋之下。負彎矩筋,也叫扣筋,分布在板邊或有支座的地方,是放置在樓板上面的。分布筋,一般是固定負彎矩筋或單向板地板主筋的,一般是圓鋼,直徑一般是6、8、10.放射筋,放置板角裂紋的構造鋼筋,分布在板角,程放射狀。一般都是這些鋼筋,你**好是對照圖紙在現場檢查幾次鋼筋。

    全部4個回答>
  • 折板筋,一般一米二主筋一根,12鋼筋一根,6個筋配三根,冷軋絲制折筋每塊六之七個。

    全部3個回答>
  • 樓板一般指預制場加工生產的一種混凝土預制件。樓板層中的承重部分,它將房屋垂直方向分隔為若干層,并把人和家具等豎向荷載及樓板自重通過墻體、梁或柱傳給基礎。按其所用的材料可分為木樓板、磚拱樓板、鋼筋混凝土樓板和鋼襯板承重的樓板等幾種形式。產品廣泛用于電廠、電力設備公司、汽車展廳、鋼結構廠房、水泥庫房、鋼結構辦公室、機場候機樓、火車站、體育場館、音樂廳、大劇院、大型超市、物流中心、奧運場館體育場館等鋼結構建筑。樓承板(鋼承板,建筑壓型鋼板)是采用鍍鋅鋼板經輥壓冷彎成型,其截面成V型、U型、梯形或類似這幾種形狀的波形,主要用作永久性模板,也可被選為其他用途。

    全部5個回答>
  • 這個不好說,跟配筋、砼的強度、跨度的大小等都有直接關系。希望你能接納我的答案!

    全部5個回答>