高層住戶水壓低解決辦法如下:1、在各個分區設置水箱 由地下底部水泵提升至水箱 在用水箱供水。優點:需要的水泵數量少,設備費用低,管理維護簡單,水泵房面積小。缺點:水泵運行動力費高,屋頂總水箱容積大,對建筑結構和抗震不利,建筑高度較高分區較多時,下區減壓水箱中浮球閥承壓過大,造成關不嚴或經常維修,供水可靠性差。2、建議使用減壓閥供水方式。減壓閥供水方式原理和減壓水箱差不多 就是用減壓閥代替了減壓水箱。優點:減壓閥不占設備層房間面積,使建筑面積發揮**大的經濟效益。
全部3個回答>高樓水壓小嗎
157****2855 | 2018-06-28 14:22:50
已有3個回答
-
152****8476
樓層太高水壓小是因為樓高水上不去,到了上方水少,壓力也就小了,可以加裝加壓泵。
查看全文↓ 2018-06-28 14:23:47
增壓泵,顧名思義就是用來增壓的泵,其用途主要有熱水器增壓用、高樓低水壓、桑拿浴、洗浴等加壓用、公寓**上層水壓不足的加壓、太陽能自動增壓、反滲透凈水器增壓用等等。
自來水增壓泵安裝時務必按“安裝方式”顯示中的水平或垂直安裝,水流方向應與泵體上箭頭方向一致,并盡可能安裝在離水位**低位置。為便于使用和維修,在泵進口管路上應安裝一個閥門。當被抽吸液面低于泵的葉輪上端面或泵的軸繞時泵應安裝止回閥,出口端連接一三通作引水用,在第一次使用時應給泵灌滿水,并將螺塞旋緊。管路連接應緊密,特別是進水管路不能漏氣否則將降低泵的揚程或抽不上水。泵腔內未進水前,請勿長時間連轉,以免損壞密封件。
電機線圈內裝有安全保護器,泵發生故障或抽不上水引起電機升溫超過規定值時,能自動斷路,待排除故障電機溫升下降后,能自動恢復運轉。增壓泵電機為電容運轉式電機,泵出廠時旋轉方向已調好,如需更換電容或重新接線時,請按泵體上箭頭方向標志接線。為確保使用安全,請必須使用帶接地線的三芯安全插座。發現泵漏水時,立即停機檢查防止內漏,如果與電機連接部漏水應更換機械密封。檢查電源是否接通。使用電源電壓是否與泵的工作電壓相符。如以上a、b正常;請拆下泵,打開泵蓋,清除泵內異物,再將泵蓋裝上,固緊調至正常。
泵抽不上水時,泵安裝在自來水管路上,如自來水水平面位于泵的葉輪上平面(水平安裝)或中心線(垂直安裝)以下時,此時應關斷電源,待自來水水位升高超過葉輪平面或中心線時,再接通電源,以免損壞機件(自動型無需關電)。當泵用在抽吸井水時,請檢查進水管路是否漏氣;泵腔內蓄水不夠,應灌滿水,吸程是否過高,適當調整。檢查進出口管徑是否太小或堵塞。自動型使用一段時間后,可能會出現自動失靈現象,主要是水管中的鋼銹等金屬品長期沉淀而成,關斷電源后卸下開關,旋開上面螺絲,取出塑片加以清洗干凈,然后,按原先復位,調試正常,即可重新使用。 -
146****6213
可以通過安裝增壓泵來解決;
查看全文↓ 2018-06-28 14:23:36
增壓泵,顧名思義就是用來增壓的泵,其用途主要有熱水器增壓用、高樓低水壓、桑拿浴、洗浴等加壓用、公寓**上層水壓不足的加壓、太陽能自動增壓、反滲透凈水器增壓用等等。
增壓泵工作原理如下:
先將增壓泵內充滿液體,然后啟動離心泵,葉輪快速轉動,葉輪的葉片驅使液體轉動,液體轉動時依靠慣性向葉輪外緣流去,同時葉輪從吸入室吸進液體,在這一過程中,葉輪中的液體繞流葉片,在繞流運動中液體作用一升力于葉片,反過來葉片以一個與此升力大小相等、方向相反的力作用于液體,這個力對液體做功,使液體得到能量而流出葉輪,這時液體的動能與壓能均增大。 -
156****8601
每個樓層都有壓縮機,將水以壓力運送到各戶
查看全文↓ 2018-06-28 14:23:27
住宅區的高層用水,由于自來水管網的壓力沒有那么大的壓力,所以在小區范圍內一般都建有和自來水網聯通的水池用于存放自來水管網運過來的水,這個水池的水位與“補水”一般靠浮球控水閥來自動控制,水池水滿后自動關閉進水。在水池到小區各樓各戶間用自來水增壓系統鏈接,也就是增壓水泵;若高樓頂部有水箱的話,那就是使用“自動補水”的水泵系統;若沒水箱那就是使用“調頻供水增壓系統”,其供水方式為恒壓供水。
的出水壓前者是樓層低比樓層高的住戶出水壓力大,而后者則是高低樓層的出水壓差別不大。
相關問題
-
答
-
答
可以采用二次增壓供水方式,二次增壓設備是目前**安全的也是**節能的供水方式。二次供水本身不具有安全性,其安全性則表現在了二次供水技術與設施設備上。像無負壓供水設備、箱式無負壓供水,變頻恒壓供水設備等均為新型的二次供水設施,設備性能本身就杜絕了供水污染,設備的系統管理、集中供水在保證正常供水的前提下提高了安全性。
全部3個回答> -
答
解決辦法:高層建筑供水的現狀是普遍采取二次加壓的方法滿足高層用水。根據建筑物的高度,采取分區供水( 低區、高區或低區、中區、高區)的方法。低區可以充分利用市政管網壓力來滿足低區用戶用水,不需要二次加壓,而中、高區則必須通過二次加壓設備才能保證用水。高樓高層水壓不足怎么辦?2可以采用二次增壓供水方式,二次增壓設備是目前**安全的也是**節能的供水方式。二次供水本身不具有安全性,其安全性則表現在了二次供水技術與設施設備上。像無負壓供水設備、箱式無負壓供水,變頻恒壓供水設備等均為新型的二次供水設施,設備性能本身就杜絕了供水污染,設備的系統管理、集中供水在保證正常供水的前提下提高了安全性。
全部3個回答> -
答
高層建筑供水的現狀是普遍采取二次加壓的方法滿足高層用水。
全部5個回答>
買房交流群