**好走的橫平豎直,盡量避免走斜線,**好不要走,方便以后維修還有安裝一些東西打眼的時候不至于打到線上!因為裝修一般地面都需用處理(地板或者地磚),都需要加高地面,所以**好是在地面上布線,后期就全部遮蓋了!**好是地面墻角那個地方,還有頂面石膏線下,或者吊頂里邊!
全部3個回答>新房電路怎么走
147****1399 | 2018-06-28 03:36:23
已有4個回答
-
133****4255
現在一般在控制箱裝一個2P漏電開關,后邊裝近十個1P空開
查看全文↓ 2018-06-28 03:37:39
廚房裝一路插座,4平方毫米
客廳空調一路,4平方毫米
每兩臥室共用一路空調,,4平方毫米,或者每個空調單獨一路.
普通插座可分兩路或三路.
照明可分兩路
有的冰箱單獨放一路
衛生間單獨放一路,有電熱水器的再放一路,
每間房普通插座可就近為兩路,照明只一路
所有串行并聯 -
135****6996
1、電源線可分三種
查看全文↓ 2018-06-28 03:37:26
紅色的是火線,藍色的是零續,賈色的是地線。新房裝修時,電源線管應預先同定在埔體槽中,要保證套管表面凹進墻面一段距離,電源線連接合格后,應澆濕墻面,用1比5鹼封閉,封避鹼表而要平整,且低干墻面。電源底盒安裝要穩固,面板底面平整與墻面吻合。新房裝修電源線走向要橫平豎直,不可斜柿。
2、供電回路安裝
新房裝修廚芳、衛生間、浴室的供電回路應各自獨立使用漏電保護器,必須與其他供電回路相連,不得將兵零線搭接在回路上。對于空調等大功率電器,必須設置專用供電回路相連。
3、開關安裝
蹺板開關安裝方法:下端按入為接通,上端按入為斷開。插座開關、面板緊固時,應配用螺釘,不能用埋釘或石育板螺絲替代,以損壞底盒。新房裝修臥室應采用雙控開關。廚房電源插座應并列設置開關。開關線盒一般離地,開關要高于地面大約一米。
4、新房裝修入墻電線的汪意事項
所有入墻電線采甩pvc阻燃管套管埋設,并和彎頭,百節、接線盒等連接,在連接盯盒底時引管線中不可有接頭,不可洪露電源線以保證電源線安全。
5、新房裝修電源線管安裝
從地下面穿過時,應悄別注意地下面必須使陰套管連接緊密,在地下不允許有接頭,電源線出入地面處必須套屯彎頭。新房裝修地面沒有封閉之前,必須保護好PVC套管,不允許有破裂損傷,鋪地板磚時,PVC套管應被沙子完全覆盂;釘木地板時,電源線應沿墻角圳設,以防止電源線被釬子損壞。
6、新房裝修插座的安裝
所有單向插座應該按 "左零線右火線中間地線"或"上火線下零線"連接為原則。空調電源一般采用三角插,在兒童可觸摸的高度內應采閑帶保護閥的 -
143****8134
電路走暗線,主要就是開槽,開槽橫平豎直,強弱電交匯需要做過錫處理,強弱電間距要大于等于25公分
查看全文↓ 2018-06-28 03:37:14 -
147****5742
增排就可以了,我裝過的房子從來都沒全部重排的,如果你是不在乎錢的話,另作別論?,F(xiàn)在的電線線管質量都是很好的,一般都很少出現問題, 要考慮維修的話就盡量多走頂面吧, 然后所有的必須穿線管,包括承重墻的地方都必須開槽布線管,(不能用黃臘管代替)這樣以后有線出問題就可以直接重新穿線,不用破壞任何裝修部分, 另外沒個線管穿線不要超過管子截面的40%,一般16管3根線,線多了,以后換線拉不動 照明一組,2.5平方(1.5就完全能滿足) 普通插座一組2.5平方
查看全文↓ 2018-06-28 03:37:11
空調一組4平方 廚衛插座可以用一組,也可以分開4平方就夠了
追問
謝謝您的回答,也就是說就算是增排的話,只要走線和穿管沒問題,以后維修也是可以直接抽出來?yè)Q新線的是吧,當時項目經理說增排的話都有接頭,抽不出來,只能砸墻。。。
還有浴霸和廚寶不用單獨一個回路吧? 和廚房洗手間共用一個回路也可以嗎?
追答
有些承重墻的地方不好開槽,很多都是用黃臘管代替,黃臘管只是有保護電線的作用,是軟的,以后換線拉不出來 所以你每個地方的線都開槽,穿管, 以后換線是沒的問題的,還有就是拐彎多的線路你可以留個假插座的形式,免得以后換線費力,另外就頂上的線也必須穿管然后所有線管用管卡固定,那個很便宜,算上也是正常做法,不過有些人會偷工減料,另外你現在的配電箱上是幾組線,就在那個上面增排就可以了 所有線管鋪好后,不要壓扁咯
追問
大概明白你的意思了,你說的假插座應該是接線盒吧。
還有一個問題不確定,之前項目經理說增排的話有接頭,所以我一直認為增排是在原有的某一個回路上再分出來支路,但聽你這么說,增排也是原有的各個回路不動,也就是說如果之前開放商布線,廚房和衛生間各有一個回路,但是用的是2.5平方的線,現在我想廚房和衛生間換成4平方的線,也只是各增加一個回路,原有廚衛的回路不動,我這么理解對嗎?
追答
嗯,接線盒,一時忘了名字,這個說多了就糊涂了,原有線路組不動,廚房衛生間再在原有線路組上加一組4平方的線就可以了,(就是單獨控制開關那里分一組線出來就行了,也可以把原來的線抽了,穿一組4平方的線過去,也可以另外加一個回路一組線,不建議), 增排可以是在原回路上就是配電箱開關那里加線也可以在原路線某一點接線,根據具體情況選擇,總回路不變。 也可以增加回路,線路組 你考慮的太復雜了哦,像專業人士一樣,你就直接說,然后廚房衛生間用4平方的線就可以了
相關問題
-
問 ??問下各位網友新房電路怎么走?答
-
問 ??開發商電路怎么走?有什么作用嗎?答
房屋裝修中的水電方面的安全規定其實并不很復雜,因為大多數時候開發商都已經將大多數的電路布置工作完成了。后期只需根據需要對少量的面板的位置進行調整和增減即可?! ∫话闱闆r下只需要遵循插座電路電線不低于2.5MM銅線??照{(diào)、熱水器等大功率電器電線不低于4MM銅線。電線需使用阻燃套管,同一根套管內不得超過3根線。弱電線路不得與強電線路走同一套管,且兩根套管間應保持一定距離。 水路方面,廚衛間的上水管盡可能走吊頂內,方便日后的檢查。應在施工時設計好所有需要使用水的地方,防止出現需要用水缺沒有水管的狀況?! ∑鋵?shí),我們家庭中的水電布線需要考慮的更多問題不是規定是什么樣,而是怎樣能夠方便我們的使用?! 『芏嗯笥言谘b修自家房子的時候總是認為開關插座的位置差不多就行,**多以后拉個插線板就可以了。殊不知這是一種非常大的誤區,插座本身設計是臨時用電使用的,將它設置成永久使用本身就會存在危險。 那么開關和插座到底應當怎樣布置才算合理呢? 我們首先來看插座,其實我們新購買的住房一般開發商已經在墻面預留了一些插座。但是開發商面對的是所有的住戶,也就意味著不可能兼顧到所有的客戶。插座設置多了混亂,設置少了不夠用,所以一般情況下采取的是每個整面墻設計一到兩個插座。然而,這樣的設置顯然就不太適合所有的住戶啦?! ”热?,現在都流行將電視掛在墻上,那么原先設計在踢腳線上方的插座就顯得位置很別扭了。理想的設計應當是預先訂好電視掛墻的位置,然后將有線電視和插座都設計到電視機的后面,這樣在整面就完全看不到凌亂的電線啦。當然,如果您家有電視機頂盒的話還需要單獨設計機頂盒的位置和線路布置。
全部3個回答> -
問 新房電怎么走答
水電工藝 1、 線入管(線必須套在PVC的保護線管里,我們的線管是聯塑的,基本踩不破,線在線管中是全封閉的),管入盒(線管必須插到開關底盒里)線在線管中間無接口,線在線管中的截面積不超過線管的40%(保證線的散熱和以后的跟換靈活,方便檢修)。強弱電分開套管(強電的周圍會有很強的磁場,會影響和干擾弱電的信號,導致電話、電視信號的不清晰。強電線用的是金杯國標的多股軟線(一般公司用的是硬質線),弱電線全部用的是秋葉原的(一般公司用的是山寨版安普的線),然后橫平豎直,方便以后的檢修,找電路的走向?! 〔煌囊恍┦┕すに嚕骸 ∑湟?,轉彎的地方不要用彎頭,特別是直角彎堅決不用。(大家可以試驗一下,將彎頭解剖以后,它是一個純直角,如果要跟換線的話,三根線在通過直角彎的時候,會很難抽動,不利于線的更換。我們建議用冷彎法,將與線管等直徑的唐璜套到線管里,將線管彎成我們需要的角度,這樣及不影響線管內的截面積,又保證了轉彎線管部位的平滑。在換線的過程但中,保證線的順利通行?! ∑涠?,管與管之間不用打膠,直接用連接好就行。因為現在的鋪磚都是干鋪法,本身地下面就基本沒有什么水分,也就基本沒有多少水分會到線管里。再一個管與管之間打膠會要一個很嚴重的問題,PVC膠能夠孷C線管粘合在一起,它對塑料是有一定腐蝕作用的。單在對線管之間打膠的時候,很有可能膠打多了一點,而且是在里面,根本看不到。將膠滴到了線管里的線的膠皮上,這樣不知不覺就將線的膠皮腐蝕掉了,導致短路。所以我們建議不要對線管打膠封閉?! ∷?路 1、水路主要是橫平豎直,左熱右冷?! ?、我們用的管是PP-R管,它的主要成分是聚氯乙烯。也叫熱熔管,它的管與管之間的連接是通過一個電加熱器,將兩根管溶合在一起,形成一根通管。這種管的關鍵就是連接部位的連接情況好壞。連接以后我們要做打壓試驗,以此來檢驗管的連接情況,看是否有滲漏。長沙的自來水的壓力介于0.3MP到0.4MP之間,按國家規定是打極大值的1.5的壓力進行測試,我們是打1MP進去。將冷熱水管聯通一起打1MP進去,2小時以后檢查,壓力表不掉0.05MP(壓力表還有0.95MP),視為合格。檢測以后不掉壓,證明連接沒有問題,以后就不會漏水了?! ‰娨晧ι系木€組,上面一個電源是插電視的電源線,下面有插機頂盒和功放的電源線,還有有線和網線?! 【€入管,管入底盒,入底盒的地方全部接鎖扣,保證連接牢固, 線入管,管入盒,線在線管中無節頭,線管入盒要接鎖扣,管線走的橫平豎直,轉彎的地方全是冷彎,便于以后的抽動,靈活過橋的時候,要接過橋彎,或是冷彎,不影響地面高度?! 】蛷d電視墻上的,預埋50的PVC管,便于穿電視信號線和插座線及其它信號線,線不至于吊在空中,接頭用的是145度彎頭,便于穿線。右邊是電視線和網線都是秋葉原的。電視線是藍色的四層高頻線,信號的保真和傳輸速度非??臁! M平豎直房:橫平豎直,交叉節過橋彎,水管要沒入墻壁1.5-2CM 水路在打壓,壓力一般打1.0,2個小時后,壓力表還有0.95視為合格。
全部3個回答> -
問 ??新房子線路怎么走暗線?怎樣布置電路線路?答
新房裝修線路該做到如下幾點:1.所用線管暗合必須是阻燃產品,且用鎖母與線合固定,所用線管不得有裂紋折扁現象,如是金屬管管口線合要光滑無刺.2.電源配線時要考慮到導線截面滿足**大輸出功率.象廚房,空調等大功率用電器用4平方毫米線,且有單獨的回路,其它的電器用2.5平方毫米線且據使用功能分若干個回路.3.弱電布線,網絡線**好用超五類線,電話線也可用網絡線,視頻線**好用當?shù)赜芯€電視部門提供的.4.強弱電線不得不得穿在同一根管內,電源線及插座與電視插座水平距離不少于50cm.5.吊頂內不得有明露電線,線管內不允許有接頭.6.插座應有雙色接地線,防止與零線混淆.安裝時應按照:左零右火,接地在上的原則.7.廚房衛生濕度大,開關插座應帶有防水合.8.強電線布好后用搖表測試一下,線間電阻不得小于500歐.9.工程所需的電器電料的規格型號應符合國家標準,向施工方索要電路布置預案,電器安完后做24小時滿荷載測試,無問題即可大功告成了.**后別忘了問施工隊索要線路布置圖.
全部3個回答> -
問 房價怎么走?答
不好說。具體問問當?shù)胤抗苤行?,看看房價的影響因素,如下:個別因素:房屋質量、樓層、朝向、地段、建筑類型、規劃質量、建造成本、物業水平環境因素:噪音、污染、綠化、水環境、教育、交通、醫療、商業、金融等配套設施經濟因素:經濟發展水平、收入水平、通貨膨脹、物價水平、供求緊張程度政策因素:土地供應、房改政策、稅收、資金供應政策、城市發展規劃導向、人口因素:城市化水平、人口遷移的程度、消費理念和動機社會文化等具體問問房管中心。
全部3個回答>