在目前來說所有的電梯都是無齒輪小機房電梯,不僅節能環保,更主要的是噪聲也低,對于機房的噪聲國家也有明文要求的,在設計房子前設計師也會考慮這樣的問題請放心好了,但是無機房電梯可能有有點影響。
全部4個回答>??頂樓電梯機房噪音怎么解決
152****8832 | 2018-06-25 22:08:45
已有5個回答
-
138****5930
高層頂樓電梯噪音處理在城市高層住宅、寫字樓建筑較多,電梯設備運行產生噪音污染影響居民生活,人員辦公效率。據此,漢克斯隔音從機房部件、設備減振設計、現場測量多方入手降低電梯噪音。
查看全文↓ 2018-06-25 22:11:23
高層頂樓電梯噪音形成
1.電梯機房,機房內主要是曳引機工作產生振動,通過底部基座、周圍墻體、鋼架向外傳遞聲波,到達頂樓、次頂樓建筑室內后向外輻射影響。
2.電梯井道,轎廂上下運行產生的導軌摩擦聲,以及轎廂壓縮空氣噪聲通過井道墻體向多個樓層輻射影響。
電梯噪音處理設備
1.分體式金屬減振平臺,將曳引機設備與地面、四周墻體隔離,可消化99.8%的振動聲波。
2.軟連接材料,用軟連接材料替代電梯主機設備間的主要剛性連接傳聲結構,弱化固體結構傳聲效率。
3.電梯井隔音,使用隔音氈、隔音棉、減振龍骨等材料對電梯井道進行墻體隔音設計,避免噪音通過井道向外輻射。 -
133****7829
電梯噪聲主要由以下三方面聲源產生:
查看全文↓ 2018-06-25 22:10:48
1、主機房內曳引機驅動運轉、轎廂及配重運行引起的低頻振動聲能量沿結構主承重墻傳播,引起墻體樓板擾動產生共振;
2、曳引設備摩擦促使電梯轎廂上下運行,曳引輪與曳引繩間在電梯高速運行過程中產生摩擦聲,有時也由鋼絲繩傳遞到轎廂,進而傳遞到導軌,傳遞到相鄰墻體,影響到住戶;
3、曳引設備和導軌上下運行時導靴(導輪)與導軌間的摩擦、各旋轉部件與曳引繩間摩擦、轎廂高速運行產生的空氣流動等噪聲污染,都將傳遞到導軌,傳遞到相鄰墻體,影響到住戶 -
153****1253
機房的噪音看是哪方面造成的
查看全文↓ 2018-06-25 22:10:24
1、鋼絲繩拉力不均衡
2、導向輪軸承故障
3、曳引輪軸承故障
4、曳引機渦輪蝸桿故障
5、電動機軸向不平、軸承故障
6、減震膠破損
7、主基底座松動
以上的地方都可以去檢測完善一下 -
134****3221
1、先解決**弱的一環-窗戶的密封性。塑鋼窗氣密性好于鋁合金窗,如果是鋁合金窗,要保證邊框的密封條的完好(對,就是你知道的那橡膠條,它很容易老化的)。
查看全文↓ 2018-06-25 22:09:59
2、為了讓窗戶更密封請優先使用中空玻璃。隔音效果中空玻璃>雙層玻璃>單層玻璃(同厚度比較)。
3、使用厚質窗簾可消耗部分聲音能量,但并不十分有效。
4、地毯、織物可以減弱震動帶來的影響。在桌、椅、床腳加裝橡膠墊很有效的。
5、如果在頂樓,由于離聲源近,需要在完成以上步驟后在頂部做一道隔音處理(輕鋼加紙面石膏板,內填隔音棉)。
希望我的回答能幫到您 -
147****0669
正常情況下,頂樓的住戶感受到的電梯噪音應該在可以接受的范圍。如果電梯的噪音過大,已經干擾到正常的工作、休息了,可以要求開發商在電梯機房加裝吸音板,以及在電梯主機下面加裝減震墊,可以有效的降低噪音。
查看全文↓ 2018-06-25 22:09:39
相關問題
-
答
-
答
無論無機房還是有機房,都會有噪音的。若是無機房的,不建議選頂層,若選頂層,選離電梯較遠的。若是有機房,基本不受影響。
全部4個回答> -
答
電梯機房肯定會有噪聲,而且噪聲多是低頻噪聲
全部4個回答> -
答
電梯在井道內和機房內產生的噪音完全不一樣.就井道噪音而言,稍好一些的電梯,安裝合格,就沒問題.即使你把耳朵貼在電梯墻的外側,也聽不見.機房噪音就大多了,是不是影響你的房間,還要看以下因素:有機房電梯,你的房間又正好和機房相臨(這樣的情況一般只有頂樓復式的上層才可能遇到),那千萬要注意以下情況:電梯主機一般安裝在大工字鋼上,而工字鋼的一端埋入墻內.如果正好埋在和你的房間共用的那堵墻內,那你的房間內多少會有一些噪音.如果沒有埋在和你房間共用的墻內,那名牌電梯的噪音影響還是很小的.無機房電梯也類似,好的品牌沒什么問題.保險期間,如果是現房,實際聽一聽.如果是期房,讓房產商承諾采用的電梯品牌.不是頂樓,一般不會有問題.
全部3個回答> -
答
頂樓電梯運行所產生的噪音主要是因為主機房內曳引機驅動運轉、橋廂和配重運行導致了墻體樓板擾動,出現了聲音,由鋼絲繩傳到轎廂,又傳遞到相鄰的墻體,聲音比較大的話,就影響到了正常的住戶,所以噪音太大的話,可以先對電梯進行檢修,看是否是因為過于磨損而導致的聲音過大,先去先和物業協商一下,找電梯設備商進行檢修,如果電梯的時間太久,看是否能夠更換一部電梯。如果電梯沒有辦法進行維修的話,就要從自己家里面進行解決,在窗戶上安裝密封條也可以更換成中空玻璃,配上比較厚重的窗簾,能夠抵擋住一部分的聲音,如果還是不行的話,可以在房屋內多做幾道隔音墻,或者是在門上加裝隔音棉,地毯以及織物都可以減弱震動帶來的影響,多嘗試一些隔音的裝置,看是否有效。
買房交流群