超高層建筑的避難層是用來躲避火災的?! 〕邔咏ㄖ馂木仍恢笔鞘澜缧缘碾y題,超高層建筑火災救援重在自救。其中,借助避難層進行火災疏散逃生,是超高層樓宇火災中被困人員自救的**佳途徑。 按照消防規范,建筑高度超過100米的超高層公共建筑每隔15層(含15層)必須設立一層避難層。一般說來,100米以上超高層自建筑首層至第一個避難層或兩個避難層之間,一般不超過15層。避難層內必須保證沒任何可燃物,同時須配備防火門、通風排煙管、消防卷盤、自動噴淋、報警器及供電時間不小于1小時的應急照明等設備。一般來說,避難層的凈面積是按照每平方米疏散5人的要求來設置。避難層一般分為開放、封閉兩種。 所有100米以上超高層建筑的避難層內都應該有一段錯層樓梯,將避難門與同層的消防安全通道門錯開。這樣的設計是為了避免火災產生的“煙囪效應”。避難層還都有一個共同特點,只有通過各樓層的消防安全通道才能進入。
全部4個回答>超高層避難層需要設置變配電室嗎
155****5687 | 2018-06-24 17:56:26
已有4個回答
-
141****2927
我國《民用建筑設計通則》GB50352—2005規定:建筑高度超過100m時,不論住宅及公共建筑均為超高層建筑?!督ㄖO(shè)計防火規范》2014版規定是建筑高度大于100米的公共建筑應設置避難層。因此,如果是建筑高度大于100米的公共建筑,應該設置避難層;如果是建筑高度大于100米的住宅,規范沒有要求,則可以不設置。具體設置要求,應遵守《建規》5.5.23條要求。此外,對于高度大于250米的建筑,除應符合《建規》要求外,其消防設計應提交消防主管部門專題研究、論證。
查看全文↓ 2018-06-24 17:57:29 -
138****6831
超高層建筑,上面四個避難所,每個避難所放置4臺800的變壓器,開閉所設置在地下一層車庫內,請問避難層變配電室的凈高度要求**低是多少,現在建筑上的層高是4.2米,考慮梁應該不小于0.8米,這樣凈高就剩3.4米了,變配電室裝置考慮上進上出,能否實現
查看全文↓ 2018-06-24 17:57:20
100(基礎)+2200(低壓柜)+1000(聯絡母線)+600(距梁底)=3900,這是凈高
現在建筑上調整后凈高為3.6米,應該可以滿足安裝要求把沒問題,完全可以
我們當地供電局規定梁下凈高不小于3.3m
我們當地電業局要求梁下凈高4.20m
CXH1301 發表于 2014-11-26 08:28100(基礎)+2200(低壓柜)+1000(聯絡母線)+600(距梁底)=3900,這是凈高聯絡母線1000,但應該不是高出低壓柜頂部的距離,我認為高出低壓柜頂部距離為500~600的樣子,所以3500足矣 -
155****1613
避難層 是高層建筑中用作消防避難的樓層。
查看全文↓ 2018-06-24 17:57:08
1、一般建筑高度超過100m的高層建筑,為消防安全專門設置的供人們疏散避難的樓層。
2、通過避難層的防煙樓梯應在避難層分隔、同層錯位或上下層斷開,但人員均必須經避難層方能上下。使得人們遇到危險時能夠安全逃生。
避難層按其圍護方式大體分為以下三種類型:
(1)敞開式避難層。敞開式避難層是指四周不設圍護構件的避難層,一般設于建筑頂層或平屋頂上。這種避難層結構簡單,投資小,但防護能力較差,不能絕對保證不受煙氣侵入,也不能阻擋雨雪風霜,比較適合于溫暖地區。
(2)半敞開式避難層。四周設有高度不低于 1. 2m的防護墻,上部開設窗戶和固定的金屬百頁窗。這種避難層既能防止煙氣侵入,又具有良好的通風條件,可以進行自然排煙。但它仍具有敞開式避難層的缺點,不適用于寒冷地區。
(3)封閉式避難層 (間 )。封閉式避難層 (間 )四周及隔墻采用耐火防護墻,室內設有獨立的空調系統和防排煙系統,外墻及隔墻一般不開門窗;如開門窗,則采用甲級防火門窗。封閉式避難層可防止煙氣和火焰的的侵害以及免受外界氣候的影響。 -
148****6380
按國標的意思,避難層中的設備設置應盡量減少對避難空間的占用;按文件的意思,避難層中的設備設置不能存在消防隱患,如電氣、暖通設備,地方要求高于國家標準,很正常,也合理。
查看全文↓ 2018-06-24 17:56:58
冷機的冷凝器水側結垢導致換熱性能變差, 冷機 COP 下降。
冷卻水是開式系統, 更容易有各種雜質進入, 使冷機的冷凝器水側結垢。這不僅會導致冷機出力不足和COP 下降, 而且會影響冷機的壽命, 所以應該引起運行人員的注意。
當冷機的冷凝器水側結垢時, **容易判斷的現象是冷凝器外壁溫度明顯比正常機組高, 用手觸摸就能夠感覺到。同時, 通過冷機的冷凝壓力表可以發現, 冷凝器結垢的冷機的冷凝壓力明顯比正常冷機高。
1# 醫院當天運行2# 和3# 兩臺離心式冷機, 每臺冷機的制冷量是1 570 kW, 電機輸入功率352 kW, 采用R11制冷劑。兩臺冷機的冷卻水量和冷凍水量接近, 2# 冷機運行正常, 但是3# 冷機冷凝器外壁溫度明顯比2# 冷機高,而且冷凝壓力為55 kPa( 相對壓力) , 遠高于2# 冷機的冷凝壓力27 kPa( 相對壓力) , 3# 和2# 冷機對應的冷凝溫度分別為36和30。后來檢修證實3# 冷機冷凝器側存在結垢問題。經測量, 2# 和3# 冷機的COP 分別為4. 58和3. 68, 可以看出, 3# 冷機的COP 要比2# 冷機的COP值約低20%。
相關問題
-
答
-
答
動輒四五十層的樓房越來越多,買房怎樣選樓層就給大家庬了新的難題。除了要考慮各層的價格差異之外,住高層安靜呢還是住低層空氣比較新鮮呢?手機信號強弱與樓層高低有關系嗎?想欣賞好風景幾樓**好?小編今天就跟大家來聊聊這些小知識。 超高層樓房各層分析 頂層怎么樣? 優:價格相對便宜,風景不錯。 劣:頂層由于直接暴露在外面,日曬雨淋樣樣都不少,頂層的隔熱和防水效果直接影響到居住效果。 四層能看到**佳園林景觀 優:4層是一般小區樹木的**高度了,眺望小區綠化景觀非常合適。 劣:潮濕,受樹木蒸騰作用,濕度在各樓層中算是比較大的,風濕病人的家人慎選這一樓層。 **貴樓層出現在哪里 一般來說,移動高層建筑,中間的位置是**貴的樓層,比如一棟30層的樓房,**貴的樓層一定是11層-20層之間。 優:視野舒適 劣:業內普遍認為這一高度空氣質量偏差 手機信號和樓層也有關系? 據了解,手機的網絡信號穿墻能力不是很好,所以在各樓層中設置信號放大器有關系,與樓層則無明確相關性。 聽說過避難層么? 2015年5月,住建部、國家質監總局共同發布了國家標準《建筑設計防火規范》,規范明確要求,高度大于100米的住宅建筑需設置避難層,每15層就應設置避難層。此前只有超過100米的高層公共建筑需設置避難層。這表明國家對住宅安全的要求正在提高。
-
答
房子動輒四五六十層,選樓層已經超出了消費者們的傳統認識和習慣。除了價格因素之外,在一棟超高層的住宅里,住高層安靜,還是住低層空氣好?手機網絡信號哪層強?臺風天頂樓會不會晃動?超過30多層的房子消防梯上不去?幾樓看花草**養眼?小編今天就跟大家來聊聊這些小知識。 超高層住宅 頂層優缺點一覽 優點:價格便宜缺點:日曬和防水 缺點:這一點和所有住宅建筑的情況一樣,頂層單位會因為日曬雨淋,對屋頂的隔熱層和防水層的處理提出高的?。如果屋頂建筑質量出現問題,則可能會有滲水、高溫等隱患。但同時,頂層單位也相對更加便宜。 園林觀景高度**佳 通常4層左右是一般小區園林樹木**高的高度,所以,這個高度被認為是剛好從樹頂來眺望小區園林,從視野觀感開看,這一高度**適宜。 優勢:噪音低于10樓、價格便宜 劣勢:潮濕 因為有小區園林的植物、周邊街鋪等建筑的阻擋,只要沒有直接建造在主干道旁邊,噪音的影響要遠低于10層左右的單位,有測試發現,首層單位的噪音還略低于30層左右單位測得的噪聲分貝。但在南方地區底層單位會相對比較潮濕,即使首層架空層等,受到日照時間、通風條件的影響,底層單位仍舊會受“潮濕”的困擾。 價格**貴樓層 理論上一棟超高層建筑中,三分之一樓層到三分之二位置的樓層是屬于地理位置**佳的黃金樓層,開發商在產品定價時,**貴的單位也出現在這一樓層階段。 優點:視野舒適缺點:噪音較大、空氣質量相對較差 業界一個較為普遍的認識,30米高樓層的位置空氣質量和聲噪都是相對**大的,但同時還受多個因素的影響。但從消費者的傳統居住習慣而言,中高層單位中10層左右被認為是相對較為舒適的居住高度,小區園景、遠眺景觀都能兼顧。 消防:云梯只能到30層 消防相關的設施,一方面是建筑外部的消防云梯車,目前**高可達到28-30層高,高于這一高度的住戶在面對火災時,很難再借助外部消防云梯得到疏救。 建筑物內部的消防電梯規定必須從**低層(包括地下層)到**高層,且從**低層到**頂層的運行時間不得大于60秒。一般發生火災時所有電梯都停止使用,消防人員可以通過消防電梯的消防員開關啟動該電梯進行救援工作。 電梯:速度快2倍60秒到頂層 目前普通住宅電梯約為1.75米/秒的速度,電梯從**低地下2層到地上33層高就需要大約一分鐘的時間。 超高層住宅項目為了達到消防規定通常會采用高速電梯,如目前已有項目采用運行速度達到4米/秒的電梯,從地下三層到地上60層也可以控制在一分鐘之內。 手機信號:與樓層無關 手機信號等網絡信號,與該區域與建筑物內相應樓層的信號放大器設置有關,與樓層無關。 臺風晃動:人體感受不到 建筑工程方面的業內人士稱,超高層建筑物從建筑在強烈臺風天時,高層單位可能會出現一定的搖晃,但這種幅度并非是人體可感知的程度,僅僅可能通過儀器才能測得。 避難層:5月前建成的高層沒有 今年5月,住房和城鄉建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布了國家標準《建筑設計防火規范》,其中要求高度大于100米的住宅建筑也需設置避難層,每15層就應建一個避難層。據了解,此前只有超過100米的高層公共建筑需要建設避難層。
-
答
理想情況是很好的,沒有漏水問題,逃生快,但如果碰到無良物業,會把避難層改成設備間,就會吵。
全部3個回答> -
答
肯定會 吵,不要冒險,如果是自己居住不建議購買
全部3個回答>
買房交流群