分為兩種:MEB箱和LEB箱前者安裝于建筑物的主接地干線部位,作為分支接地的連接點和測試點;后者安裝于建筑物的分支接地線部位,一般家裝位于衛生間墻體上,主要作用于衛生間內暴露的金屬構件連接到LEB箱體,避免因漏水造成漏電而引發人生安全。安裝高度一般為0.5米。箱體內一般采用接地母排,總進線端(分為雙色銅芯線或直接鍍鋅扁鋼焊接)和分支線端,和配電箱內的接零和接地母排差不多。家裝衛生間內的比如各類鋼件的閥門、龍頭之類的,采用塑料雙色銅芯接地線通過接線卡子進行固定,通過PVC線管進入到LEB箱內與接地母排進行連接。當然這是規范要求,在很多家裝中,并未做如上施工,只是預留了一個LEB箱體在那,其他留給用戶自備潔具后進行安裝。
全部3個回答>是不是高層商品房用電都要接地線?
142****5520 | 2018-06-21 03:35:23
已有4個回答
-
148****4079
不行,這樣的商品房電力部門是不會驗收的,也就不給送電。地線的接地電阻高都不給送電
查看全文↓ 2018-06-21 03:37:51 -
146****7138
是都要做接地處理的。根據有關規范要求,電源進線應采用三相五線制(ABC三相及零線和地線,此接地為變壓器的中性點直接接地,且在入戶處應做重復接地。重復接地極埋深不小于0.6m)在配電箱中,地線從一個接地銅排上引入各室,是不走開關的。一般商品房由施工隊做好接地裝置。一般插座都是三根線,左零右火上接地,進入家庭各室的單相電源線也由3根組成,即火線、零線、地線。
查看全文↓ 2018-06-21 03:37:40
防雷上,接地是為了快速泄流。外部防直擊防護要求快速接閃,就近接地,而內部防雷主要考慮的就是等電位問題。用電上,接地是一種安全措施,以能實現保護電器及人員安全為目的。這個目的主要經由相線的保護裝置來實現,當電線或者電器絕緣破損、碰殼等用電安全隱患發生時,相線經由地線構成回路,而這個接地短路電流過大,足夠促使相線的保護裝置(如空開)動作從而切斷電源,以實現保護設備及人員安全。當然我們家庭里有些電器是不用專門接地的,如兩孔插座的電器,一般來說,這種電器要嘛電壓等級低(如充電器),要嘛本身具有用電安全措施(如電熱毯)。
本回答由 -
143****1370
外部防雷:
查看全文↓ 2018-06-21 03:37:30
高層建筑物一般采用自然接地體(地基金屬)做為防雷接地裝置,暗敷結構鋼筋作為引下線,在樓頂架設避雷帶,外部金屬設備進行等電位連接,重點部位架設避雷針即可。
如果建筑物沒有自然接地裝置或自然接地裝置不合防雷規范,需要單獨進行接地的,可以通過明敷引下線進行連接。
若有外部線纜,需要通過金屬線槽或金屬管進行屏蔽布線,屏蔽層應多點接地。
內部防雷:
由于墻內的金屬已采用綁扎、焊接等方式與接地裝置進行了等電位連接,所以其實每層都已經是有接地的了,只要預留等電位連接端子箱,將設備、機殼、靜電地板龍骨進行M型或S型等電位連接即可。
建筑物的電源系統需要進行浪涌保護。
監控、網絡、天饋等信號系統需要進行信號浪涌保護。 -
143****1202
分為兩種:MEB箱和LEB箱前者安裝于建筑物的主接地干線部位,作為分支接地的連接點和測試點;后者安裝于建筑物的分支接地線部位,一般家裝位于衛生間墻體上,主要作用于衛生間內暴露的金屬構件連接到LEB箱體,避免因漏水造成漏電而引發人生安全。
查看全文↓ 2018-06-21 03:36:12
樓房地線都應該接到接地樁上,這樣才能保證接地線的可靠性。一般樓房在會預埋接地樁,不管是商品房還是自建房,引入的電源線不是220V(兩線的)及時380V(四線的),不會有地線因?,為了保證用電安全,必須要有單獨的接地樁,商品房的接地樁根據圖紙進行敷設的,自建房的可以用直徑20~25mm的鍍鋅鋼管(2.5米長)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直徑為8mm的圓鋼引到配電箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑銅線引到配電箱附近,再跟各分路通過接地排連接。
全部3個回答> -
問 商品房有接地線嗎答
是都要做接地處理的。你好,如果是剛要裝修的房子,施工方一般會在樓房底層埋設接地網,再通過25平方的銅塑線(通用紅綠雙色線)聯接到各樓層的總配電開關箱,只要找到那條雙色線就對了。
全部3個回答> -
答
必須接,對于家用不用太高的標準,就用一根普通電線把所有的接地點都接在一根線上,然后將這根線埋在外墻角就可以! 地線用來將電流引入大地的導線;電氣設備漏電時,電流通過地線進入大地。這個對人的安全是非常重要的。
全部5個回答>