高層樓梯防火門有什么要求

156****7324 | 2018-06-14 22:49:20

已有5個回答

  • 147****2954

    有標準尺寸的防火門,同時也就有非標準的防火門,而非標準的防火門尺寸范圍一般高于寬1800mm*高2400mm。
    在2013年中,為了進一步規范防火門尺寸,消防部修改了一項關于生產防火門的規定,對以前的大門尺寸可以含蓋的今年不能含蓋了,簡單來說就是一個尺寸,擁有一個防火的標識。 (2017-11-04 sunshine噠噠噠)
    GB 50016-2006《建筑設計防火規范》對防火門的高度沒有規定,對寬度有明確的計算方式和指標,一般不小于1100mm。GB12955-2008《防火門》中要求防火門的尺寸符合GBT 5824-2008 《建筑門窗洞口尺寸系列》要求。GBT 5824-2008 《建筑門窗洞口尺寸系列》的表1中,對于900mm以上的門的高度**小為2000mm。綜述,賓館的防火門的**小尺寸寬為1.1m高為2.0m。 (2017-11-04 小豌豆?
    按消防部分要求,防火門的**大高度為2200mm,單開**大寬度為1000mm,雙開**大寬度為1800mm。

    查看全文↓ 2018-06-14 22:51:28
  • 136****7805

    地下車庫防火門等級應按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB 50067-2014規定執行。
    《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB 50067-2014,自2015年8月1日實施;現將相關條款摘錄:
    2.0.4 地下汽車庫underground garage
    室內地坪面低于室外地坪面高度超過該層車庫凈高1/2的汽車庫。
    2.0.5 半地下汽車庫 semi-underground garage
    室內地坪面低于室外地坪高度超過該層車庫凈高1/3且不超過凈高1/2的汽車庫。
    3.0.3 地下汽車庫、半地下汽車庫、高層汽車庫的耐火等級應為一級。
    5.2.6 防火墻或防火隔墻上不宜開設門、窗、洞口,當必須開設時,應設置甲級防火門、窗或耐火極限不低于3.00h的防火卷簾。
    5.3.2 電纜井、管道井應每層在樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料作防火分隔,井壁上的檢查門應采用丙級防火門。
    5.3.3 除敞開式汽車庫、斜樓板式汽車庫以外的多層、高層、地下汽車庫,汽車坡道兩側應用防火墻與停車區隔開,坡道的出入口應采用水幕、防火卷簾或設置甲級防火門等措施與停車區隔開,當汽車庫和汽車坡道上均設置自動滅火系統時,可不受此限。
    6.0.3 汽車庫、修車庫的疏散樓梯應符合下列規定:
    2 地下、半地下汽車庫和高層汽車庫以及設在高層建筑裙房內的汽車庫,其樓梯間、前室的門應采用乙級防火門;
    6.0.7 與住宅地下室相連通的地下汽車庫,人員疏散可借用住宅部分的疏散樓梯;當不能直接進入住宅部分的疏散樓梯間時,應在地下汽車庫與住宅部分的疏散樓梯之間設置連通走道,開向該走道的門均應采用甲級防火門。
    6.0.8 室內無車道且無人員停留的機械式汽車庫可不設置人員安全出口,但應按以下要求設置供滅火救援用的樓梯間:
    1 停車數量大于50輛,且小于等于100輛的,可設置1個樓梯間;
    2 停車數量大于100輛,且小于等于300輛的,設置不少于2個樓梯間,并應分散布置;
    3 樓梯間與停車區域之間應采用防火隔墻進行分隔,樓梯間的門應為乙級防火門;

    查看全文↓ 2018-06-14 22:51:16
  • 132****8256

    不是一定要防火門。

    之所以用防火門,是因為大多數的樓都只有一個樓梯(規范要求有兩個),一個樓梯的房門

    一般要甲級防火門。
    有些直接開向電梯前室的戶門要用乙級防火門(在滿足兩個樓梯的前提下,否則也是甲

    級的)。

    查看全文↓ 2018-06-14 22:51:02
  • 158****7766

    封閉樓梯間的防火門設置要求:
    (1)樓梯間應靠外墻,并能直接天然采光和自然通風,當不能直接天然采光和自然通風時,應按防煙樓梯間規定設置。
    (2)高層建筑封閉樓梯間的門應為木質防火門,并向疏散方向開啟。
    (3)樓梯間的首層緊接主要出口時,可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應采用乙級防火門等防火措施與其它走道和房間隔開。

    查看全文↓ 2018-06-14 22:50:51
  • 131****2704

    1、根據《建筑設計防火規范》對封閉樓梯間的規定有以下:

    (1)不能自然通風或自然通風不能滿足要求時,應設置機械加壓送風系統或采用防煙樓梯間;

    (2)除樓梯間的出入口和外窗外,樓梯間的墻上不應開設其他門、窗、洞口;

    (3)高層建筑、人員密集的公共建筑、人員密集的多層丙類廠房、甲、乙類廠房,

    (4)其封閉樓梯間的門應采用乙級防火門,并應向疏散方向開啟;其他建筑,可采用雙向彈簧門。

    (5)樓梯間的首層可將走道和門廳等包括在樓梯間內形成擴大的封閉樓梯間,但應采用乙級防火門等與其他走道和房間分隔。

    2、防煙樓梯間除應符合有關規定外,尚應符合下列規定:

    (1)當不能天然采光和自然通風時,樓梯間應按《建筑設計防火規范》第9章的規定設置防煙或排煙設施,應按《建筑設計防火規范》第11章的規定設置消防應急照明設施。

    (2)在樓梯間入口處應設置防煙前室、開敞式陽臺或回廊等。防煙前室可與消防電梯前室合用。

    (3)前室的使用面積:公共建筑不應小于6.0m2,居住建筑不應小于4.5m2;合用前室的使用面積:公共建筑、高層廠房以及高層倉庫不應小于10. 0m2,居住建筑不應小于6. 0m2。

    (4)疏散走道通向前室以及前室通向樓梯間的門應采用乙級防火門。

    (5)除摟梯間門和前室門外,防煙樓梯間及其前室的內墻上不應開設其他門窗洞口(住宅的樓梯間前室除外)。

    (6)樓梯間的首層可將走道和門廳等包括在樓梯間前室內,形成擴大的防煙前室,但應采用乙級防火門等措施與其他走道和房間隔開。

    查看全文↓ 2018-06-14 22:50:39

相關問題

  • 【A類防火門】  A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h。【B類防火門】  B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h?!綜類防火門】  C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容?!具m用范圍】(1)在防火墻上不應開設門窗洞門,如必須開設時,應設置耐火極限不低于1.2h的甲級防火門窗;(2)對于附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室、通風、空調機房等,應采用不低于規定的耐火極限的隔墻與其他部位隔開,隔墻的門應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門(對非高層建筑為0.9h的乙級防火門);(3)地下室、半地「室的樓梯問的防火墻上開洞時,應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門;(4)燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等設在高層民用建筑或裙房內時。其分隔墻上必須開門時應設甲級防火門口;(5)設在高層民用建筑或裙房內的柴油發電機房的儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門;(6)消防電梯井、機房與相鄰電梯井機房之間隔墻上升門時應為甲級防火門;(7)防煙樓梯間和通向前室的門,高層民用建筑封閉梭梯間的門,消防電梯前室的門應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;(8)高層民用建筑中豎向井道的檢查門應為丙級防火門。

    全部3個回答>
  • 國家對于民用住宅高層入戶門使用防火門有強制性規范要求,這個具體的要按照《高層民用建筑設計防火規范來執行。一、具體要求:《高層民用建筑設計防火規范》第6.1.3要求:高層居住建筑的戶門不應直接開向前室,當確有困難時,部分開向前室的戶門均應為乙級防火門(耐火時間54分鐘)。《高層民用建筑設計防火規范》6.1.1.2條規定:十八層及以下的單元式高層住宅,如果只設一個安全出口,則戶門為甲級防火門(耐火時間72分鐘)。據公安部消防產品合格評定中心說明,目前市場上沒有防火防盜門?,F(xiàn)在銷售安裝的防火防盜門均不具備國家認可,應屬非法產品。了解,國家從未規定入戶門應該是防盜門,防盜是出于住戶的安全需要吧。二、高層住宅設計要點:懸挑部位應采取降低結構自重的措施。內力和位移計算中,懸挑部位的樓層宜考慮樓板平面內的變形。7度或8度抗震設計時,懸挑結構應考慮在預估的罕遇地震作用下,懸挑結構關鍵構件的承載力應符合不屈服的要求豎向地震的影響。抗震設計時,懸挑結構的關鍵構件以及與之相鄰的主體結構關鍵構件的抗震等級宜提高一級。

    全部3個回答>
  • 小區安裝時一般在樓梯口、機房、管井、電井等處都是裝的防火門。在小區入口處裝的就是防盜門多一些!

    全部5個回答>
  • 防火門是高層住宅樓和商品樓樓梯間安全出口必須安裝的防火構件,因為高層建筑發生火災時,**主要是提倡自救,防火門不僅可以有效防止火勢蔓延,還可以為消防官兵爭取到更多營救時間。 目前,無論是城市還是農村,高層建筑越來越多,而且樓層數也在不斷的刷新記錄。在這種情況下防火安全的重要性也就越來越大,高層民宅的防火安全更是關系到千萬個家庭,那么基于高層住宅樓的防火規范,對于防火門的使用有什么要求呢? 1、房間與中庭回廊相通的門、窗應設自行關閉的乙級防火門、窗。 2、與中庭相通的過廳、通道等,應設乙級防火門或耐火極限大于3.00h的防火卷簾分隔。 3、緊靠防火墻兩側的門、窗、洞口之間**近邊緣的水平距離不應小于2.00m;當水平距離小于2.00m時,應設置固定乙級防火門、窗。 4、地下室內存放可燃物平均重量超過30Kg/m2的房間隔墻,其耐火極限不低于2.00h,房間的門應采用甲級防火門。 5、防火墻上不應開設門、窗、洞口,當必須開設時,應設置能自行關閉的甲級防火門、窗。 防火門作為一種傳統的防火建筑構件,因為其外形美觀、安裝方便、裝飾性能好、防火性能優越而被廣泛應用于各類民用建筑和部分工業建筑。防火門作為重要的防火隔離及人員逃生設備,一般都設置在高層民用建筑和公共場所的電梯前室樓道口、安全出口以及配電井等位置,門順著人們逃生的方向開啟。

  • 【A類防火門】  A類防火門又稱為完全隔熱防火門,在規定的時間內能同時滿足耐火隔熱性和耐火完整性要求,耐火等級分別為0.5h(丙級)、1.0h(乙級)、1.5h(甲級)和2.0h、3.0h?!綛類防火門】  B類防火門又稱為部分隔熱防火門,其耐火隔熱性要求為0.5h,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。【C類防火門】  C類防火門又稱為非隔熱防火門,對其耐火隔熱性沒有要求,在規定的耐火時間內僅滿足耐火完整性的要求,耐火完整性等級分別為1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英國BS標準中,就有非隔熱防火門的內容。【適用范圍】(1)在防火墻上不應開設門窗洞門,如必須開設時,應設置耐火極限不低于1.2h的甲級防火門窗;(2)對于附設在高層民用建筑內的固定滅火裝置的設備室、通風、空調機房等,應采用不低于規定的耐火極限的隔墻與其他部位隔開,隔墻的門應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門(對非高層建筑為0.9h的乙級防火門);(3)地下室、半地「室的樓梯問的防火墻上開洞時,應采用耐火極限為1.2h的甲級防火門;(4)燃油、燃氣的鍋爐,可燃油油浸電力變壓器,充有可燃油的高壓電容器和多油開關等設在高層民用建筑或裙房內時。其分隔墻上必須開門時應設甲級防火門口;(5)設在高層民用建筑或裙房內的柴油發電機房的儲油間應采用防火墻與發電機間隔開;當必須在防火墻上開門時,應設置能自行關閉的甲級防火門;(6)消防電梯井、機房與相鄰電梯井機房之間隔墻上升門時應為甲級防火門;(7)防煙樓梯間和通向前室的門,高層民用建筑封閉梭梯間的門,消防電梯前室的門應為乙級防火門,并應向疏散方向開啟;(8)高層民用建筑中豎向井道的檢查門應為丙級防火門。

    全部3個回答>