高層夾層需要做噴淋嗎

145****2173 | 2018-06-14 20:42:45

已有3個回答

  • 138****1510

    按《高規》、《噴規》這肯定要做的。
    一層變成二層啦,那有一層做噴淋,一層不做的。何況夾層用途為茶餐廳。
    再看看《噴規》7.1. 8: 凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭。

    查看全文↓ 2018-06-14 20:43:32
  • 155****8738

      這要看管道距離房頂的高?,?guī)范上是距離房頂70cm就要增加上噴了。
      消防噴淋頭用于消防噴淋系統,當發生火災時,水通過噴淋頭濺水盤灑出進行滅火,目前分為下垂型灑水噴頭、直立型灑水噴頭、普通型灑水噴頭、邊墻型灑水噴頭等。

    查看全文↓ 2018-06-14 20:43:21
  • 138****9779

    《高層民用建筑設計防火規范》
    7.6.1 建筑高度超過100m的高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00m2的衛生間、不設集中空調且戶門為甲級防火門的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統。
    7.6.2 建筑高度不超過100m的一類高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00m2的衛生間、普通住宅、設集中空調的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統

    查看全文↓ 2018-06-14 20:43:10

相關問題

  • 高層公寓樓是要裝噴淋的。改成側噴頭吧 ,這樣既不違反消防法,又不影響裝修。

    全部3個回答>
  • 這個商品房按照審核備案的圖紙要求的需要設置自動噴淋系統的,需要設置,滿足不設置的就不需要的,一般總面積小于3000平米,單層面積不超過1500平米的不需要設置,前提是網點面積不超過300平米。如果有綜合樓的就需要設置,不能例外。

    全部4個回答>
  • 《高層民用建筑設計防火規范》 7.6.1 建筑高度超過100m的高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00m2的衛生間、不設集中空調且戶門為甲級防火門的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統。 7.6.2 建筑高度不超過100m的一類高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00m2的衛生間、普通住宅、設集中空調的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統

    全部4個回答>
  • 外墻出現滲漏后,墻體內的水汽濃度提高,水逐漸向內墻面滲入。若不采取預防措施,內墻墻紙、涂料等裝飾層就會遭到破壞,出現腐蝕、脫落或霉變等現象,而霉變產生的霉菌孢子有致癌性,后期的維修成本也較高,因此墻體滲漏危害極大。所以裝修時,如果條件允許,建議對墻體進行防水防潮處理。如何處理呢?現介紹一種簡單易行的辦法。

    全部4個回答>
  •   一類商住樓和超過100米的住宅需要設置,100米以下純住宅不用設。  建筑高度超過100m的高層建筑及其裙房,除游泳池、溜冰場、建筑面積小于5.00m2的衛生間、不設集中空調且戶門為甲級防火門的住宅的戶內用房和不宜用水撲救的部位外,均應設自動噴水滅火系統。

    全部3個回答>