這個要看圖紙,經過建設,消防審核的圖紙,只要保證入戶門開啟度能達到90°及以上的就是合格的
全部3個回答>商品房消防栓尺寸規格是多少
138****7820 | 2018-06-02 16:53:29
已有4個回答
-
147****2532
消火栓為SN65,消防箱尺寸為1800*240*650、700*650*240等
查看全文↓ 2018-06-02 16:54:51 -
143****3480
常見消火栓箱的尺寸規格有:
查看全文↓ 2018-06-02 16:54:31
一、消火栓箱尺寸:800mm*650mm*240mm
此型號消火栓箱可配置SN65消火栓頭1個、消防水槍1支、消防水帶1卷、箱體鐵板厚度1.0mm;
二、消火栓箱尺寸:1200mm*700mm*240mm
此型號消火栓箱可配置SN65消火栓頭1~2個、消防水槍1~2支、消防水帶1~2卷、箱體鐵板厚度1.0mm;
三、消火栓箱尺寸:1500mm*700mm*240mm
此型號消火栓箱可配置SN65消火栓頭1個、QZ19消防水槍1支、消防水帶1卷、消火栓按鈕1個、干粉滅火器3具、箱體鐵板厚度1.2mm;
四、消火栓箱尺寸:1600mm*750mm*240mm
此型號消火栓箱可配置SN65消火栓頭1個、消防軟管卷盤1套、消火栓按鈕1個、2kgABC干粉滅火器3具、箱體鐵板厚度1.2mm;
五、消火栓箱尺寸:1800mm*700mm*240mm
此型號消火栓箱可配置SN65消火栓頭1~2個、消防水槍1~2支、消火栓按鈕1個、ABC干粉滅火器3具、消防水帶1~2套、箱體鐵板厚度1.2mm; -
151****1232
一、室內消防栓是補救建筑火災的重要滅火設備。低層建筑室內消防栓可供居民和職工撲救初期火災的滅火設備;高層建筑室內消火栓既用于撲滅初期火災,又是高層建筑立足自救的主要滅火設備。
查看全文↓ 2018-06-02 16:54:15
二、室內消火栓種類 SN室內消火栓;SNJ65室內減壓消防栓;SNS65單閥雙出口消火栓;SNZW65旋轉減壓穩壓消火栓;SNSS65雙閥雙出口消防栓;SNSSW65雙閥雙出口減壓穩壓室內消防栓。
三、室內消防栓參數及樣圖 型號規格 公稱通徑 (mm) 公稱壓力 (Mpa) 進水口 出水口 開啟高度(mm)F≥ 適用介質 型式 口徑 SN50 50 1.6 圓柱管螺紋 G2 50 17 SN65 65 1.6 圓柱管螺紋 G2 1/2 65 23 SNW65 65 1.6 圓柱管螺紋 G2 1/2 65 23 SNZW65 65 1.6 圓柱管螺紋 G2 1/2 65 23 SNS65 65 1.6 圓柱管螺紋 G2 1/2或G3 65 23 SNSS65 65 1.6 圓柱管螺紋 G2 65 23 SNSSW65 65 1.6 圓柱管螺紋 G3 65 23
四、室內消火栓的設置
(1)為便于用戶和消防隊及時找到和使用消火栓,保證室內消火栓正常滅火需要,高層建筑室內消火栓設置的設計應重點從以下幾個方面考慮: 1)消火栓應設在走道、樓梯附近等明顯易于取用的地點; 2)消火栓的間距應保證同層任何部位有兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達,高層建筑不應大于30m,裙房不應大于50 m; 3)消火栓栓口離地面高度宜為1.10m,栓口出水方向宜向下或與設置消火栓的墻面相垂直。
(2)消防電梯是消防隊員進人高層建筑內進行火災撲救的重要設施。為便于消防隊員開辟道路及時進人火場滅火,消防電梯間前室應設消火栓。
五、室內消火栓的保護 消火栓的用途是用來在火災發生時,消防隊員用來滅火的重要工具,所以既不安裝水表,又不上鎖,而是對大眾公開的。所以在現實生活中,有些部分居民為了方便和節約自家用水,常常利用室內消火栓來沖洗樓梯,實際上這是不道德的行為。但有時在利用完消火栓裝回到消火栓箱內的時候,損壞了消火栓接口,而導致消火栓口處向樓道內漏水。這樣反而使其他居民要腳上踩著水上下樓梯,既沒有達到清潔樓梯的效果,還損壞了公共財物,所以,建議廣大居民朋友不要隨便動用消火栓來達到自己個人的目的。 -
141****6580
消火栓SG28A65-PFJ的尺寸是高800×寬650×深280的消火栓箱?! ∠鹚⊿G28A65-PFJ的含義如下:“SG”表示室內消火栓箱;“28”表示箱體厚度尺寸(單位:cm)為28cm;“A”表示箱體長的短邊尺寸代號(單位:mm),這里為800*650;“65”表示室內消火栓通徑為DN65;“P”水帶安置方式代號,P為盤卷式,J為卷置式,掛式不用代號表示;“FJ”表示箱門型式代號,是帶防火檢修門式。
查看全文↓ 2018-06-02 16:54:00
相關問題
-
答
-
答
根據《建筑設計防火規范》(G50016-2006)的規定,超過7層的住宅需要設置室內消火栓。因此,如果您的樓宇定性為住宅,并超過7層(不包含7層),就一定要安裝室內消火栓。
全部3個回答> -
答
你說的是地上式消火栓吧!按你說的這種情況是不可能通過驗收的,可能是后建的。你可以找你所在區的消防大隊(或支隊)舉報,讓他們核實后給你處理。
全部3個回答> -
答
不好 ,風水又講全盤的氣勢.建議你先拿什么遮住,進戶門掛水晶珠簾吧
全部3個回答> -
答
按規定每層大于500平方的應有這個有需要在臨時建筑設置消火栓的是每層需要設置至少一個的。
全部3個回答>